hva er forskjeller på TT og 230v TN anlegg? (Også kalt Bynett.. Med 230v mellom fasene og distibuert jord tilkoblet nøytralpunkt)
Er det forskjellen med metallisk forbindelse til N-punkt? Eller er det forskjell i det hele tatt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, forskjellen er at for TN skal det være metallisk forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til kunden.
For TT skal det ikke være metallisk forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til kunden.
Så da må det tas hensyn til Ik1pmin ved dimensjonering?
Ser nettleverandør oppgir både TN og TT om hverandre. Har også hørt at det skal beskyttes på samme måte som på et TT-nett. Men trenger man da dobbelisolert eller jordfeilbryter (forutsatt at Ik1pmin løser ut vern..)
I Vedlegg I til FEL står det følgende:TT-system, bruk av vernFor å oppnå nødvendig beskyttelse mot elektrisk støt ved feil, kan det i TT-system i praksis kun benyttes strømstyrt jordfeilvern.
230v TN anlegg skal altså behandles som TT anlegg?
Nei, 230 V TN (TN-S uten framført nøytralleder) skal ikke behandles som TT.
Det stilles ikke generelt krav til jordfeilvern for TN, kun iht. avsnitt 411.3.3/823.411.3.3, samt eventuelt andre tilleggskrav i del 7 og 8 i NEK 400:2018.