NEK 400-5-521.14 angir at ledningssystemet for jord- og kortslutningssikker installasjon skal være énlederkabler (uten ...), eller isolerte enkeltledere.
Hva er forskjellen på énlederkabel og isolert enkeltleder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg har alltid tolket dette punktet i NEK som at enlederkabel er f.eks TXXI og at isolert enkeltleder er PN/RK.
Forskjellen blir vel på hvordan kabelen er bygget opp, og hvordan produsenten sier kabelen kan benyttes.
Ja, isolerte enkeltledere er typisk PN/RK. For disse kreves tilleggsisolasjon ved forlegning i et isolert rør. TXXI er et eksempel på en isolert kabel (se Nexans), som ikke krever tilleggsisolasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.