Forskjellig spenning mellom fasene og jord.

Spurt 6:58 - 12.5.2011 av Elektriker|Siste svar 18:57 - 12.5.2011 av Mont

Elektriker

Hei

I et bolighus med 3x230V IT anlegg har eieren fått beskjed fra kraftlaget at det er en jordfeil som må utbedres. Alle kursene ble megget, men alle veridene var innenfor kravene.
Så ble spenningen til jord målt på hovedsikringen med følgende resultat:
L1 til jord ca.125V
L2 til jord ca.105V
L3 til jord ca.165
Ved slike resultat målt i inntaket til boligen så ligger vel feilen hos kraftlaget?
Hva kan være grunnen til dette resltatet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

trikk

Postet 9:18 - 12.5.2011
Hei, lurer på om det kan være skjeivbelastning.
Har du mulighet ta en måling hos nabo huset? For å luket ut det?

Elektriker

Postet 9:35 - 12.5.2011
Spenningen mellom alle de tre fasene er helt lik når jeg måler i inntaket, men måligene til jord er forskjellige. Måligene er gjort med alle kurssikringene til huset utlagt
Jeg har ikke målt i nabo huset, men det blir vel opp til kraftlaget å gjøre det?

MA

Postet 10:56 - 12.5.2011
Hva som er definert som jordfeil, og hvor kan den måles er ikke noe klare svar på men.....

Tommelfingerregel er at Elverket har jordfeil når linjen under er brutt på fase jord spenning:

Jordfeil i et nett defineres normalt som:

Jordfeil i et 230 V IT nett når spenningen fase jord er mindre en 90 V eller større en 170 (vil si 40 volt pluss minus nominell spenning fase jord)

Dette vil si at på din jobb er det ikke å regne som feil i dette nettet om man følger tommelfingerregel og det er det man normalt gjør.

Er forskjellen større enn 40 V bør man varlse lokale nettselskap det er krav til at de skal rette jordfeil innen 4 uker, men normalt overvåker de nettet selv og således er det allerede enn viss form for kontroll alerede, men 4 uker går fort og det er mange feil og få som retter så det er faktisk et normalt fenomen med stående jordfeil i nettet.

Dette viser igjen hvor greit det er å montere jordfeilautomater i eldre instalasjoner da om alle hadde dette ville ikke slike feil kommet på nettet.

Mont

Postet 18:57 - 12.5.2011
Får du måleresultater som lukter jordfeil og du har anlegget ditt frakoblet så finnes ikke feilen på ditt anlegg. I og med at huset er utenfor kretsen.

Eller misforsto jeg deg nå?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.