Eg har ein kurs på 16 A, med 2,5¤ ledera. (Gammal installasjon)

No nyleg skulle eg skifte ut ein leder, og fant da ut at heile hemsen min (som ikkje er så gammal som leiligheta) hadde bare 1,5¤ på samme kurs, kobla seg innpå siste stikkontakt, og fortsett kursen med 1,5¤.
Dette er vel ikkje lov!!!!!????

Er det ikkje slik at 16 A sikring skal ha 2,5¤ leder, menst vi kan bruke 1,5¤ på 13A sikring??

Snakka med han som eigde leiligheta før, og som lagde hemsen. Han seie at det er ein elektriker som har lagt opp detta! Det kan vel ikkje stemme, trudde ikkje detta var lov eg.

Vil gjerne høre kva dere sier om detta, før eg går vidare med det.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (21)

dan even

Postet 13:32 - 3.6.2009
Så lenge det ikke er koblet stikkontakter med 1,5mm kabel så er det greit så lenge kabelen er dimensjonert for høyeste belasting. Dvs at hvis det kun er tilkoblet fast last som f.eks lamper.

l

Postet 14:16 - 3.6.2009
ja,er lov

Marius

Postet 15:12 - 3.6.2009
Det er rett det som blir sagt her at man kan trappe ned på tverrsnittet hvis man kobler fast last på dette som ikke overstiger merkestrømmen på sikringen. I noen tilfeller kan man risikere at det er så lave kortslutningstrømmer (Ikmin) at sikringen ikke legger ut ved korstlutning. Dette må måles eller beregnes i hvert tilfelle.

Katrine

Postet 15:41 - 3.6.2009
Det er koblet mange nye stikkontakter opp på denna kursen med 1,5mm ledninga. (ca 6 dobble) Og dei blir brukt til alt mulig. (forsterker, pc, printer, ikkje så masse til lamper og slikt)

Synst det var litt merkeleg at det var lov til å gå ned på tversnitt, men men. Får stole på dere fagfolk

Mont

Postet 17:08 - 3.6.2009
Her har vi stikkontakter videre bak 1,5mm2. Det er automatisk et nei. Ingen unntak.

Enten må kursen sikres ned til 10A (13A er kun tillatt ved åpen forlegning av kabel), kabelen byttes ut med 2,5mm2 eller så må stikkontaktene fjernes.

Kontakt forrige eier og be om dokumentasjon på den jobben. For eksempel samsvarserklæring. Hvem vet. Dette kan jo ha blitt med i hans flyttelass. Om dette forefinnes så må firmaet som har utført jobben komme og rette opp i feilen gratis om det er under 5 år siden det ble gjort.

Nei, nei, nei....

Postet 18:46 - 3.6.2009
Det er ikke lov å trappe ned på tverrsnittet på en kurs som går til stikkontakter.... Skjult anlegg og 1,5 kvadrat kan maks sikres med 10 A... mellom 1991 og 1998 (feb 91) så var det vanlig å sikre 1,5 mm2 (skjult inni vegg) med 15 A på kurser opptil ca 15- 20meter. Samtidig så kunne 2,5 mm2 sikres med opptil 20 A. Dette kan være brannfarlig da pvc ledningene kan bli over 70 grader og begynne og avgi gasser som gir dårlig kontakt og deretter brann...

l

Postet 23:35 - 3.6.2009
enig med de andre, trodde først dette gikk til lys.
Vil tippe at den tidligere eigeren har lagt det opp selv, men er som sagt bare en teori.
En elektriker i dag legger nesten ikke opp 1,5kvadrat ,blir stort sett lagt opp 2,5 kvadrat på alt.
Det er krav til dokumentasjon på det elektriske anlegget fra 1998+-
(husker ikke nøyaktig årstall)

Endel elektrikerer slurver med denne men ikke alle, jeg ville ha sjekket dokumentasjonen i sikringskapet hvis en har griseflax vil en finne en blokk med utreining av hver kurs utført i et program som heter febdok.Hvis det er manglende dokumentasjon på det elektriske kan en undre om det har våre en hobby elektriker.

Forumleder

Postet 6:50 - 4.6.2009
Det er ikke lov å gå ned på tversnitt når det er stikkontakter på kursen. Svaret til montør tidligere i tråden er helt korrekt i ditt tilfelle. De andre svarene som sier det er lov har ikke noe med din situasjon å gjøre.

Katrine

Postet 8:18 - 4.6.2009
Takker for mange gode svar :-)
Detta skal eg få ordna opp i no!

Mont

Postet 8:38 - 4.6.2009
Lykke til. Stå på kravet ditt. Dette ansvaret kan skyves over på forrige eier. Når man bytter bolig så skriver jo selger en erklæring der en av spørsmålene er ""Har det blitt utført elinstallasjon av ufaglærte?"" eller liknende formulert. Siden han angivelig skal ha leid inn elektriker til å gjøre arbeid så må svaret på dette spørsmålet bli nei. Javell. Hvor er samsvarserklæringen?

Finnes ikke denne fordi han i realiteten har gjort jobben selv så har han løyet i erklæringen og ansvaret faller på han.

Katrine

Postet 18:11 - 4.6.2009
Hei Møntør :-)

Detta svaret var det eg fikk han eg kjøpte leiligheta når eg sa kva eg hadde funne ut. Eg kjøpte leiligheta for 2 år siden.

Svar fra han:
Dette vart lagt opp for ca 9 år sidan. Det var ikkje YIT, men en bekjent som er godkjent elektriker og jobber med dette til dagen. Krevde difor ingen dokumentasjon på arbeidet som blei utført. Har ikkje tenkt over det da eg rekna med at alt var ok. Slike ting har eg ikkje så mykje peiling på.

Kan det vere at for 9 år siden var detta lov??
Eg vil nå si at det aldri har vert lov!
Gå ned på tversnitt, var ikkje noe vi lærte på skulen.

Sjølv er eg automatikar, men er ikkje inne på alt detta med husinstallasjon.

Nei, nei, nei....

Postet 18:56 - 4.6.2009
dette har aldri vært lovlig på stikkontaktkurser.... Ellers så ble samsvarserklæringer innført/lovpålagd i 1998, men det tok noen år før alle fikk innført skikkelige rutiner på dette i firmaene sine...

Mont

Postet 19:34 - 4.6.2009
Signerer den.

Men om du vil prøve å gå videre med dette så kan du snakke med eiendomsmekleren du brukte for litt råd rundt klager og tvister i forbindelse med eiendomsoverdragelse.

Men over til det tekniske, så er fast last alt som er fast tilkoblet. Mens en stikkontakt gjør at tilfeldighetene bestemmer belastningen.

Se for deg en større varmekurs som trekker tett opp mot 16A på 1,5 kvadrat i isolert trevegg non stop hele vinteren. Da snakker vi varmgang, og dermed har det aldri vært lovlig.

Men om du er automatiker så kan du utføre dette selv. Men i og med at det for meg virker som du har veldig liten personlig kompetanse på elinstallasjon så anbefaler jeg at du kurser deg eller leier inn et firma til å gjøre det.

Mont

Postet 19:37 - 4.6.2009
Og det var ikke vondt ment, det med kompetanse.

Men automatikere har lov til å forestå og installere på eget anlegg. Bolig, hytte, fjøs etc.

Katrine|

Postet 19:57 - 4.6.2009
takk for svar, og eg tåler det :-)
Jobber i nordsjøen og der får vi alt utrekna for oss(får ikkje tenke å rekne ut sjølv), men eg kobler masse kabla der ute.

Eg veit at eg har lov å gjøre detta sjølv, det var akkurat da eg fant feilen. Eg skulle skifte ut noen ledera i rør, for vi var litt uheldige og treffe røret når eg pussa opp. Når eg skifta lederane som gikk fra det gamle og opp til det nye, synst eg dei lederane var så små i forhold, og det stemte. Står 1,5mm på dei.

Da ville eg forhøre meg med noen som driver med husinstallasjon, for dei er inne i forskriftene meir enn meg.
Så eg ikkje slår i bordet med noe som faktisk var lov.
Men slik eg har fått svar av dere her inne (tusen takk!!!) så hadde eg rett :-)

Mont

Postet 7:12 - 5.6.2009
Ingen årsak.

Nå er du ihvertfall helt sikker på at det der er en ulovlig installasjon.

Det vil selvsagt bli påpekt ved en eventuell kontroll.

hobby elektriker

Postet 7:10 - 9.6.2009
En kontroll er altfor overfladisk til å kunne avdekke dette tilfellet. Det er helt tilfeldig at hun oppdaget det. Vedkommende kunne solgt huset til mange andre uten at det hadde blitt oppdaget.

Mont

Postet 12:27 - 9.6.2009
Og da er alt dermed i sin skjønneste orden?

hobby elektriker

Postet 10:25 - 10.6.2009
Neida. Men det ble sagt at dette selvsagt ville bli påpket i en kontroll. Jeg mener bare at dette neppe vil bli oppdaget i en kontroll :=)

Mont

Postet 11:36 - 10.6.2009
Ja, unnskyld. Bare jeg som kom litt ut av sammenhengen her.

Nja, jeg tror det er litt individuelt. En kan jo være uheldig at en kontrollør får øye på det.

Men her er fin lesing for slike situasjoner:
http://forbrukerportalen.no/temaer/bokmal/kjop_og_salg_av_bolig/klageview

:)

Postet 8:17 - 13.6.2009
Bytt til en 10A automat, problem løst

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.