Forskrift Branntetting

Spurt 9:36 - 30.10.2021 av Elkontroll123|Siste svar 8:48 - 3.11.2021 av Hans Olav Arnesen

Elkontroll123

Hei!

Hva slags FEL paragraf bruker dere ved en evt kontroll og det påvises manglende branntetting I tavle?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Elfiks

Postet 15:40 - 31.10.2021

Litt usikker på hva du faktisk spør om her. For normalt så har ikke fordelinger krav til branntetting.

Kravet er ofte at de skal være i ubrennbart materiale, eller stå i egen branncelle EI30.

Elkontroll12

Postet 15:51 - 31.10.2021

Ok! Takk for svar. Gjelder dette altså fordelinger der det er borret gjennom/tatt ut utsparing og ikke tettet?

uansett år?

Elfiks

Postet 17:26 - 31.10.2021

Slik tetting gjøres for 2 grunner.

Hindre skade på kabel, ved evt skarpe kanter.

Opprettholde IP graden.

Elkontroll1234

Postet 5:45 - 1.11.2021

Tusen takk for rask tilbakemelding:)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:42 - 1.11.2021
Instructor contact card

Om tavlen er utført/dokumentert som egen branncelle skal det benyttes brannsikre kabelgjennomføringer.

For bolig og landbruk krever NEK 400 fordelingstavler utført i ikke brennbare materialer, alternativt kan fordeling i landbruk være montert i egen branncelle. Det anbefales dessuten nipler av minst selv-slukkende materiale. Dette er beskrevet i avsnittene 823.810.512.101 og 705.515.301 i NEK 400:2018.

Hensikten med kabelgjennomføringer/nipler er ellers (som Elfiks skriver) å beskytte kabel mot skarpe kanter, samt hindre inntrengning av støv/fremmedlegemer og vann.

JHS

Postet 8:43 - 3.11.2021

Forskriftene som dekker krav til branntetting er

Brann- og eksplosjonsvernlovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_2#%C2%A76§5 omhandler krav til sikringstiltak og dermed branntetting.

Forskrift om brannforebygginghttps://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847

Videre henvises til aktuelle byggestandarder (eventuelt krav til offentlige bygg)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:48 - 3.11.2021
Instructor contact card

Forskriftene som dekker krav til branntetting er

Brann- og eksplosjonsvernlovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_2#%C2%A76§5 omhandler krav til sikringstiltak og dermed branntetting.

Forskrift om brannforebygginghttps://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847

Videre henvises til aktuelle byggestandarder (eventuelt krav til offentlige bygg)

Takk for innspill! :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.