Hei,
Har vært på en jobb hvor vi skulle legge til ekstra stikk i en kanal. Kanalen er ute av produksjon og vanskelig/umulig å finne deler til.
I kanalen er det skjøtet kabler med Wago uten koblingsboks mange steder. Får ikke skvist noen ukurant koblingsboks inn i kanalen heller. Så må muligens fortsette å skjøte kabler rett i kanalen. Etter NEK 2018 har man vel ikke anledning til det.
Dette er ingen stor utvidelse, et par ekstra stikk for å slippe skjøteledning.
I samsvarserklæringen kan man referere til NEK 2006? (Var det der dette var lov?)
Eller må man skrive NEK 2018 og skrive en god risikovurdering? Er kanskje det rette, ut i fra Elsikkerhet 78 side 7. mindre utvidelser.
Eller si til kunde at de må investere i nye kanaler på kontorene sine?