Forskrifter i NEK

Spurt 12:05 - 25.5.2009 av L|Siste svar 12:42 - 30.5.2009 av l

L

Heisan!

Jeg lurer på om det er en plass i NEK'en jeg kan referere til med tanke på dokumentasjon for Ik3p maks?
Jeg har lett i boken og finner ingen ting om akkurat det. Enten er jeg ståkk blind eller så er det bare formelert på en sånn måte at jeg ikke skjønner det.

På forhånd, takk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

mont

Postet 16:51 - 25.5.2009
Hva skal du dokumentere etter ik 3p maks???
Dette brukes normalt for og sikre at vernet ditt tåler den strømmen som det kan bli satt til og bryte. Ellers er det vell bare i forhold til selektivitet dette er interresant.

Tror ikke du finner de spesifikt i nek, men vil tro det er under valg av utstyr..

sev

Postet 19:34 - 25.5.2009
har ikke NEK'en i nærheten nå, men i kapitellet som omhandler ""Beskyttelse mot overstrøm"", skal det stå noe om dette. I 400-4-434 mener jeg det bl.a. står noe om dette.

Forumleder

Postet 9:45 - 26.5.2009
Det du sannsynligvis leiter etter er beskrevet i 810.53 som setter krav til at vern i tavler for usakkyndig betjening skal være i henhold til EN60898. Da kommer IK3pmax inn.

l

Postet 12:42 - 30.5.2009
Når det gjelder Ik3p maks er det, slik som montør sier, krav om at vernet har tilstrekkelig bryteevne i forhold til Ik3pmaks. Opplysning om både Ik3p maks og Ik2p min i installasjonens matepunkt får du fra netteieren. Man må, dessutten, kontrollere at vernet ikke slipper gjennom mer energi enn det kabelen tåler for store kortslutningsstrømmer ( større enn ca 7-8 kA).

Sagt med andre ord, dersom du beregner utkoblingstider raskere enn 0,1 sekund med formellen t = (k^2*S^2)/I^2; da må man kontrollere at kabelen tåler den gjennomslupne energien.

Vernprodusenter har kurver der man sammenligner den gjennomslupne energien (I^2*t) med den energien kabelen tåler (K^2*S).

I formlene ovenfor er t-utkoblingstid i sekunder; k-kabelkonstant; S-ledertverrsnitt i mm^2; og I-kortslutningsstrøm.

Disse forhold er tatt opp i NEK 400:2006 under punkt 434, Beskyttelse mot kortslutningsstrøm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.