Forskrifter til Tavle med TT-Nett

Spurt 14:11 - 3.9.2018 av ole|Siste svar 6:51 - 5.9.2018 av Hans Olav Arnesen

ole

Hei, lurte på hvis man skal bygge en tavle med TT-Nett, Hvordan er da kravet til dobbeltisolert?. Skal man bruke Dobbeltisolert kabel kun frem til Første vern (hovedbryter) Feks fra Ensto klemmer og opp til bryter. eller må man bruke Dobbeltisolert til all hovedstrøm, (målesløyfer og frem til laskeskiner, kurser ut osv) i tillegg? Har hørt litt forskjellig om hva som er rett. noen sier kun frem til første vern mens noen sier bruk dobbeltisolert på alt. så lurer jeg på evt hvorfor man må bruke det/ eller ikke?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:51 - 5.9.2018

Dobbel eller forsterket isolasjon er en alternativ beskyttelsesmetode mot elektrisk sjokk i henhold til avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.

Hvis dobbel isolasjon skal erstatte automatisk utkobling, så må man bruke dobbeltisolert til alt som ikke er beskyttet mot jordfeil ved dette beskyttelsestiltaket.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.