Forutsetninger for krav til spenningsfall

Spurt 15:22 - 18.4.2023 av E M|Siste svar 5:40 - 19.4.2023 av Hans Olav Arnesen

E M

Hei

NEK400 sier at Spenningsfall ikke bør overstige 3% for Belysning og 5% for annet bruk.

Hva avgrenser hvor langt tilbake i installasjonen dette skal måles/beregnes fra? I NEK står det "leveringspunket".


Gitt et større industrianlegg med 400V TN-C-S, hvor det er etablert et lokalt IT-Nett med en underfordeling for å forsyne eldre 230V forbrukere. Bør da spenningsfallet beregnes fra leveringspunktet mot det offentlige nettet helt til 230V forbruker, eller kan det beregnes fra 400/230V - trafo?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:40 - 19.4.2023
Instructor contact card
Spenningsfallet kan beregnes fra trafo.