Er det en spesiell beregning på jordfeilstrøm?
(sitter og lurer på det)
Idmaks er sannsynligvis 2mA pr kVA trafo. Idmin er sannsynligvis 0.5mA per KVA trafo. Sannsynligheten baseres på erfaring, og kan avvike om det er lite installasjon på trafokretsen.
Idmaks og Idmin formelen gjelder for IT-nett.
Denne formelen vil egentlig alltid avvike fra virkeligheten. Den kommer fra gamle Sintef, EFI, som har forsket seg frem til den formelen. Den baserer seg egentlig på hvor mye kabel som er tilknyttet trafoen, som ligger i jorden. Jo større trafo, jo større sannsynlighet for flere meter jordkabel---> større jordfeilstrøm.
I tilfelle noen lurer i ettertid.
Jordfeil i
IT nett kan gi mellom 0,5-2A
TN nett kan gi mellom 500-1000A
IT 0,5 til 2mA per kVA
Eks. 200kVA *2=400mA (minste 100mA)
TT I=U/Ra+Rb
Eks. 230÷(10+10)=11,5A
TN=U/R
Eks. 230÷0.05=4,6 kA
Dette er bare eksempel, ikke eksakt beregninger
Jeg kan nyansere mitt svar fra 2014.
IT: Første jordfeilstrøm er sjelden mer enn 1 A (Idmin ca. 0,5 mA pr kVA trafoytelse, og jordfeilvern må benyttes for utkobling).
IT: Andre jordfeilstrøm er Ikmin/2 (tenkt identisk kurs), og utkobling må ofte ivaretas med jordfeilvern (stilt høyere enn Idmin, om det ikke er krav til utkobling av første jordfeilstrøm).
TT: Fra noen til noen titalls ampere (ikke garantert utkobling med overlastvern, krav til jordfeilvern i Norge).
TN: Vanlig med minst mange titalls ampere (normalt utkobling med overlastvern).