Forventet Jordfeilstrøm

Spurt 16:37 - 5.5.2014 av Erik|Siste svar 7:43 - 4.2.2021 av Hans Olav Arnesen

Erik

Hei

Så en fagprøve i elektro jeg lurte litt på.

Forventet jordfeilstrøm i de forskjellige nettsystemene.... burde sikkert vite dette men ble litt usikker.
Her skal de krysse av for enten mA, A eller kA for de forskjellige nettsystemene.

TT-nett fant jeg vel ut var 2-20 Ampere. Altså kryss for A.
IT-Nett tror jeg lå noe lavere, men for 2. jordfeil kunne verdien være ganske høy.
Men om vi er på mA eller A er jeg usikker på. Kanskje begge deler?

TN-Nett blir vanligvis 1. polt kortslutning.
0,5pr Kva trafo, men det sier meg ikke noe om forventet jordfeilstrøm.
Tipper vi er på A eller kA.

Noen som har peling på dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Forumleder

Postet 18:37 - 5.5.2014
Skulle gjerne sett spørsmålsstillingen.

Erik

Postet 18:52 - 5.5.2014
kan gjerne sende deg det.
Spørsmålet lyder:
""Hvilke jordstrømmer kan en forvente ved de forskjellige fordelingssystemene"" Sett kryss.
Flere opplysninger kommer ikke frem.


Fordelingssystemer mA A kA

IT

TN

TT

Forumleder

Postet 19:44 - 5.5.2014
IT: Første jordfeilstrøm er sjelden mer enn 1 A (jordfeilvern må benyttes for utkobling).

TT: Fra noen til noen titalls ampere (ikke garantert utkobling med overlastvern, krav til jordfeilvern).

TN: Vanlig med minst flere titalls ampere (normalt utkobling med overlastvern).


Oppgaven du beskriver er altså litt upresist, men jeg ville svart mA på IT, samt A på TT og TN.

Daniel Lura

Postet 11:58 - 27.5.2017

Er det en spesiell beregning på jordfeilstrøm?

(sitter og lurer på det)

Jr

Postet 19:21 - 27.5.2017

Idmaks er sannsynligvis 2mA pr kVA trafo. Idmin er sannsynligvis 0.5mA per KVA trafo. Sannsynligheten baseres på erfaring, og kan avvike om det er lite installasjon på trafokretsen.

EnToTre:)

Postet 6:19 - 28.5.2017

Idmaks og Idmin formelen gjelder for IT-nett.

Denne formelen vil egentlig alltid avvike fra virkeligheten. Den kommer fra gamle Sintef, EFI, som har forsket seg frem til den formelen. Den baserer seg egentlig på hvor mye kabel som er tilknyttet trafoen, som ligger i jorden. Jo større trafo, jo større sannsynlighet for flere meter jordkabel---> større jordfeilstrøm.

Lasse

Postet 12:43 - 2.2.2021

I tilfelle noen lurer i ettertid.

Jordfeil i

IT nett kan gi mellom 0,5-2A

TN nett kan gi mellom 500-1000A

En ny

Postet 19:08 - 2.2.2021

IT 0,5 til 2mA per kVA

Eks. 200kVA *2=400mA (minste 100mA)

TT I=U/Ra+Rb

Eks. 230÷(10+10)=11,5A

TN=U/R

Eks. 230÷0.05=4,6 kA

Dette er bare eksempel, ikke eksakt beregninger

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:43 - 4.2.2021
Instructor contact card

Jeg kan nyansere mitt svar fra 2014.

IT: Første jordfeilstrøm er sjelden mer enn 1 A (Idmin ca. 0,5 mA pr kVA trafoytelse, og jordfeilvern må benyttes for utkobling).

IT: Andre jordfeilstrøm er Ikmin/2 (tenkt identisk kurs), og utkobling må ofte ivaretas med jordfeilvern (stilt høyere enn Idmin, om det ikke er krav til utkobling av første jordfeilstrøm).

TT: Fra noen til noen titalls ampere (ikke garantert utkobling med overlastvern, krav til jordfeilvern i Norge).

TN: Vanlig med minst mange titalls ampere (normalt utkobling med overlastvern).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.