Frakobling

Spurt 6:51 - 1.5.2016 av Jan|Siste svar 7:25 - 4.5.2016 av Hans Olav Arnesen

Jan

Vi har et teknisk rom med hovedtavle montert. Fra denne går det tilførsel til el-kassett, varmepumpe og ventilasjonsanlegg. Fått melding om at det her mangler sikkerhetsbrytere på alle komponenter. Mener vi ikke trenger dette for varmepumpe og el-kassett (begge har 50 A kurs) Jeg må her henvise til forskrift for å få dette godkjent, noen som kan hjelpe meg?

For ventilasjonsanlegget kan jeg på en måte forstå at det er behov for sikkerhetsbryter da det kan foregå mekanisk vedlikehold av andre en elektriker, men da det er en 63A kurs for denne kan jo denne betjenes av usakkyndig og når tavlen står i samme rom mener jeg det ikke vil være behov for egen sikkerhetsbryter. Det står ikke i veiledningen til aggregatet at det skal være sikkerhetsbryter forankoplet. Noen som kan henvise til forskriften for oss?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

EnToTre

Postet 15:41 - 1.5.2016

Du sier du vil ha henvisning til forskrift:

FEL § 30.Utstyr for frakoblingDet skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare.

Jan

Postet 15:48 - 1.5.2016

Du sier du vil ha henvisning til forskrift:

FEL § 30.Utstyr for frakoblingDet skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare.

Kan da sikring være godt nokk for frakobling. ?

EnToTre

Postet 16:25 - 1.5.2016

Det blir noe annet, for så detaljert er ikke en forskrift.

Du kan da se på side 236 i NEK 400:2014, 537.3 "Utkobling for mekanisk vedlikehold"

Se spesielt på "Generelt" hvor det står at om NEK 60204 gjelder, så skal den benyttes. Samt merknaden under "Utstyr for utkobling av mekanisk vedlikehold"

Men du bør lese hele det delkapittelet/siden!

EnToTre

Postet 16:27 - 1.5.2016

PS.

Hvorfor må du henvise til forskrift for å få dette godkjent? Bør ikke de som spør om dette henvise til forskrift/norm, om hvor det står at det er krav...?

Jan

Postet 17:12 - 1.5.2016

Det ble spørsmål om sikkerhetsbryter ikke var et krav fra byggherre. Vi rissikovurderte at sikring i fordeling var godt nokk for utkobling. Da krever de dokkumentasjon på at dette er en godkjent løsning.

Rh

Postet 22:21 - 1.5.2016

Er enig i risikovurderingen for dette utstyret. Ville beskrevet det i dokumentasjon og hengt opp info / varselskilt for tiltak og utkobling bed mekanisk vedlikehold.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:25 - 4.5.2016

For varmepumpe og ventilasjonsanlegg gjelder Forskrift om maskiner; se avsnitt 1.6.3, samt tilhørende norm NEK EN 60204-1:2006.

Se også avklaring i Elsikkerhet 65 vedrørende varmepumpe.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.