Vi har et teknisk rom med hovedtavle montert. Fra denne går det tilførsel til el-kassett, varmepumpe og ventilasjonsanlegg. Fått melding om at det her mangler sikkerhetsbrytere på alle komponenter. Mener vi ikke trenger dette for varmepumpe og el-kassett (begge har 50 A kurs) Jeg må her henvise til forskrift for å få dette godkjent, noen som kan hjelpe meg?
For ventilasjonsanlegget kan jeg på en måte forstå at det er behov for sikkerhetsbryter da det kan foregå mekanisk vedlikehold av andre en elektriker, men da det er en 63A kurs for denne kan jo denne betjenes av usakkyndig og når tavlen står i samme rom mener jeg det ikke vil være behov for egen sikkerhetsbryter. Det står ikke i veiledningen til aggregatet at det skal være sikkerhetsbryter forankoplet. Noen som kan henvise til forskriften for oss?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du sier du vil ha henvisning til forskrift:
FEL § 30.Utstyr for frakoblingDet skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare.
Du sier du vil ha henvisning til forskrift:
FEL § 30.Utstyr for frakoblingDet skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare.
Kan da sikring være godt nokk for frakobling. ?
Det blir noe annet, for så detaljert er ikke en forskrift.
Du kan da se på side 236 i NEK 400:2014, 537.3 "Utkobling for mekanisk vedlikehold"
Se spesielt på "Generelt" hvor det står at om NEK 60204 gjelder, så skal den benyttes. Samt merknaden under "Utstyr for utkobling av mekanisk vedlikehold"
Men du bør lese hele det delkapittelet/siden!
PS.
Hvorfor må du henvise til forskrift for å få dette godkjent? Bør ikke de som spør om dette henvise til forskrift/norm, om hvor det står at det er krav...?
Det ble spørsmål om sikkerhetsbryter ikke var et krav fra byggherre. Vi rissikovurderte at sikring i fordeling var godt nokk for utkobling. Da krever de dokkumentasjon på at dette er en godkjent løsning.
Er enig i risikovurderingen for dette utstyret. Ville beskrevet det i dokumentasjon og hengt opp info / varselskilt for tiltak og utkobling bed mekanisk vedlikehold.
For varmepumpe og ventilasjonsanlegg gjelder Forskrift om maskiner; se avsnitt 1.6.3, samt tilhørende norm NEK EN 60204-1:2006.
Se også avklaring i Elsikkerhet 65 vedrørende varmepumpe.