Frakobling av N leder i eldre anlegg

Spurt 11:13 - 13.8.2019 av Vegard|Siste svar 15:27 - 18.8.2019 av Vegard

Vegard

Hei, vi lurer på om det noen gang har vært forskriftsmessig, i Norge, det å unnlate å frakoble N lederen sammen med fase lederen til en forbruker kurs.

Vi har en tavle (TN) til et fellesanlegget i blokk/næringslokale der N lederen ikke frakobles, men er koblet rett i N-skinnen. Det er gamle 1 moduls AZG automat sikringer som bryter L fasen, men vet ikke når dette ble gjort.

Spørsmålet er om det er pålagt å utbedre eller om denne løsningen har vært forskriftsmessig da det ble bygd?

(Lenge før min tid og husker ikke om det har stått noe i elsikkerhet om det)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:43 - 16.8.2019
Instructor contact card

Krav til brudd i N-leder kom først i FEB 1991. For anlegg prosjektert etter FEA eller FEB 1988 er det ikke tilbakevirkende krav.

Vegard

Postet 15:27 - 18.8.2019

Takk for svar.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.