I en installasjon er en industripumpe forsynt via en frekvensomformer med integrert låsbar nettbryter. Frekvensomformeren er IP55 og plassert ved pumpen. Vil det her være krav til egen sikkerhetsbryter før pumpen, eller vil den integrerte nettavbryteren (som bryter innkommende strøm til omformeren) være godkjent for sikkerhetsbryter?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er beskrevet i del 5, avsnitt 5.3 til 5.6, i NEK EN 60204-1:2018.
Det er sannsynlig at bryteren du beskriver kan ivareta krav til utkobling for vedlikehold, om den er godt/varig merket. Det er imidlertid opp til deg/dere å risikovurdere dette ut i fra ovennevnte avsnitt, og dere bør skaffe dere aktuell norm om dere ikke allerede har denne.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.