Er det mulig å megge frekvensomformere,eller blir det lav isolasjonmotstand pga filtere og kondensator.?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Mont

Postet 10:46 - 18.2.2009
Det må du høre med produsenten av omformeren om.

Alle elektroniske apparater har sine særtrekk i en elektrisk krets.

L

Postet 11:40 - 18.2.2009
Bra spørsmål:-)

har aldri megget en frekvensomformer men tror en kan sammenligne det med de ""elektroniske reaktorene "" for lys.
disse har et filter inni seg og når en måler fra kursen med megger skal det gå bra.

En kondensator sperrer for likestrøm, men slipper vekselstrøm igjennom. .... dvs likestrøm som du megger med ikke slipper igjennom og derfor får du ikke målt filteret til jord.
Det er jo bra, da får du målt det du skal.



l

Postet 11:46 - 18.2.2009
Tillegsopplysning på elektroniske kretser skal du følge produsenten som montør sier.

jeg vet at på elektroniske lysreaktor skal en aldri måle fase fase.
En bør laske L1og L2 sammen slik at ikke du ødlegger den elektroniske kretsen hvis det var noe feil på kabelen .


se føre deg du tester L1 mod jord og det er en feilforbindelse fra før fra L1 til L2

Mont

Postet 7:20 - 19.2.2009
Det stemmer. Og ved å kortslutte fasene og så megge så går det mye fortere siden du megger begge fasene på en gang. Hva som er koblet mellom fasene av laster er uinteressant for en isolasjonsmåler uansett. I tillegg beskytter du komponentene på kursen.

ole

Postet 11:23 - 19.2.2009
problemet er jeg får lav isolasjonsmotstand på alle de j har målt.

L

Postet 21:44 - 19.2.2009
hvor måler du på frekvensomformeren?

Kom til å tenke på noe, frekvensomformerene er byggd opp av tyristorer, de er koblet til (minus(jord)) tror det er grunnen til at du får lav isolasjonsmotstand.




l

Postet 21:57 - 19.2.2009
Fant dette vet ikke om det er noe nyttig, men tyristor er en diode, tror derfor en kan bruke opplysningene.

fikk litt dårlige bilder her er orginalen:

http://www.imionline.no/imidocs/47671P001%20Baerbar%20isolasjonsfeilsoker.pdf





I noen installasjoner er DC systemene diodetilkoblet. Mellom de tilkoblede kretsene kan det
forekomme kompenserende/utlignende spenninger, Strømmens mengde og retning avhenger
av systemspenningen, diodenes egenskaper og hva slag forbruker (consumer) som er
installert i systemet.
Når EDS3065 benyttes i slike systemer kan de nevnte kompensasjons/utligningsspenninger
forstyrre EDS3065 og forårsake feil på målingene. Bender anbefaler derfor bruk av
EDS3065 i diodetilkoblede systemer kun på den måten det er fremstilt på figuren på neste
side.
I tillegg bør det tas hensyn til følgende:
? Benytt alltid to like måletenger. Viktig : Husk å kontrollere å innstille på rett tang i
gjeldende meny på EDS165.
? Benytt kun 50 Ohm koaksialkabel og en a T ? adapter for å koble de to
måletengene til EDS165.
? Koaksialkabelens lengde må ikke overskride 10m pr.tang
? Ved å bruke to måletenger, vil EDS3065?s følsomhet reduseres med ca.10%, ifg.
Benders figur.
? Bruk alltid måletengene på en slik måte at energistrømmens retning korresponderer
med merkingen på tengene. (P1 = P2)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.