dagens frekvensomformere har en funksjon som heter Safe Torque Off. Denne funksjonen kan i de fleste tilfeller brukes til nødstopp kategori 0 og 1, og er godkjent opp til SIL3 / PLe av noen leverandører.
Montering av sikkerhetsbrytere for store industrimotorer kan ofte by på utfordringer med tanke på plass. Ved bruk av STO funksjonen kommer man unna med en vanlig 16A servicebryter. Finner lite eller ingen informasjon som sier noe om bruken av STO og servicebryter, og lurer derfor på om dere sitter på erfaring rundt dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Bruken av STO som utstyr for utkobling for å forhindre uventet oppstart (sikkerhetsbryter) er beskrevet i NEK EN 60204-1:2018
STO tilfredsstiller ikke kravene til frakopling (5.3.2 i NEK 60204-1:2018), da alt som står mellom deg og likespenningen i mellomkretsen til frekvensomformeren er en transistor.
STO tilfredsstiller kravene for utkobling for å forhindre uventet oppstart (5.4 i NEK 60204-1:2018), men det ligger begrensinger på hva som kan gjøres av arbeid på maskinen med en slik utkobling. Kap. 5.4 referer også til at valget av utstyr er avhengig av risikovurderingen.
Takk for godt/informativt innlegg Fred-Olav. Flott at du deler kunnskapen din på forumet vårt.
Hei,
Takker for svar Fred-Olav. Da har jeg bestilt nyeste utgave av NEK 60204.