FSE § 12

Spurt 10:32 - 4.4.2007 av Finn-Magne Nybrenna|Siste svar 6:03 - 10.4.2007 av Forumleder

Finn-Magne Nybrenna

Krav til kommunikasjon.
Leder for sikkerhet skal kunne kommunisere direkte med driftsleder eller en av ham bemyndiget og alle som deltar i aktiviteten.

Betyr dette at:
1.Leder for sikkerhet må kunne kommunisere på samme språk (eksempelvis skandinavisk) som leder for kobling eller annen person driftsleder har bemyndiget?

2.Leder for sikkerhet må kunne kommunisere direkte,uten tolk, med alle som deltar i aktiviteten?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:03 - 10.4.2007
Ja, man skal kommunisere direkte uten bruk av tolk med driftsleder eller en av ham bemyndiget som f.eks. driftssentral. Dette kan også være engelsk eller andre språk. Den samme regelen gjelder alle som deltar i aktiviteteten. Det står også at leder for sikkerhet skal forsikre seg om at alle har forstått de instrukser som er gitt.