FSE- Jobbe selvstendig på Høyspentanlegg under bygging eller demontering

Spurt 20:52 - 7.2.2018 av Ole Torger Stangeland|Siste svar 13:11 - 8.2.2018 av Ole Petter Sørensen

Ole Torger Stangeland

Har forstått det slik at det er tillat og jobbe alene på høyspentanlegg når innkobling av anlegget er umulig og da gjelder dermed ikke FSE forskriften. Men lurer på hvor dette er spesifisert i FSE forskriften at man skal være to til stede ved arbeid på høyspentanlegg og sikkerhetsforskriften gjelder, noen som ved hvilken § dette står under?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter Sørensen

Postet 13:11 - 8.2.2018

Hei

Du må forholde deg til det som står under.

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.

Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte.

Veiledning til § 2 Virkeområde

At et elektrisk anlegg er tilrettelagt for å komme under spenning innebærer at dette kan komme under spenning ved innkobling av bryter, innsetting av sikringer, tilkobling av AUS-klemmer eller innkobling av lasker/kniver. AUS-klemme er en klemme beregnet for tilkobling av f.eks. avgreininger i høyspennings luftledningsanlegg under spenning ved bruk av isolerende verktøy. AUS står for arbeid under spenning.

Et anlegg som er under bygging eller demontering, kan komme under spenning:

- ved atmosfæriske påvirkninger,

- ved berøring av / overslag fra bestående anlegg, eller

- ved induksjon fra bestående anlegg.

§ 12 Sikkerhet på arbeidsstedet

Ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg og på eller nær ved uisolert spenningssatt lavspenning luftledningsanlegg skal det være minst to personer til stede for å ivareta beredskapen dersom det skulle oppstå en ulykke.

Videre skal det være to personer til stede ved etablering og avvikling av alle sikkerhetstiltak på arbeidsstedet ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg.

Kravet om to personer ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak kan frafalles dersom en risikovurdering viser at dette ikke innebærer noen økt risiko for den som skal utføre dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.