Mente å ha hørt før/lest at det er krav om at det skal være 2 personer ved arbeid i tavler. Gjelder dette kanskje kun ved AUS arbeid eller gjelder det ikke i det hele tatt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

l

Postet 16:00 - 27.5.2008
Var på fse kurs hos trainor som er et kurs det er krav til å ta rep etter 12 måneder.


det SKAL være minst 2 personer til stede ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak og ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg og på eller nær veduisolert spenningsatt lavspennings lufledningsalegg.
grunnen til det er for at hvis en ulykke skjer skal den andre personen varsle/hjelpe.

kommer helt an på hva som foretas av arbeid i tavla er det måling? osv

så lenge en fjerner deksler å det er fare for at noe kan skje(komme borti elektriske deler) kalles dette arbeid det er da kravet kommer inn.






ved arbeid på eller nær ved elektrisk anlegg skal leder for sikkerhet(høyspenningsanlegg)/ansvarlig for arbeidet(lavspenningsanlegg)
utpekes for det enkelte arbeidsoppdrag blant de som har slik godkjenning. utpeking kan foretas muntlig.

l

Postet 18:51 - 27.5.2008
Med andre ord Høyspenning: JA Lavspenning i luftledningstrekk: JA
Vanlig lavspennins arbeid inkludert tavle: NEI (men anbefales)

Forumleder

Postet 6:28 - 28.5.2008
§ 7 overordnet planlegging og § 10 Planlegging stiller krav til bruk av kvalifisert personell og valg, vurdering og instruksjon av personell. Det er ikke klart krav om to personer for å arbeide på lavspenningsanlegg. Men det skal utføres en risikovurdering som blant annet sier noe om hvem og hvor mange montører/personer som skal brukes på jobben. Når det gjelder Høyspenning så står det i §12 Sikkerhet på arbeidsstedet at det kreves to personer ved arbeid på¨eller nær ved høyspenningsanlegg eller lavspennings uisolerte luftledningsanlegg. For å ivareta beredskapen. Det er uhyre viktig at denne person nummer to har det klart for seg at den skal observere og jobbe proaktivt for at det ikke skal sje en ulykke. Stille kritiske spørsmål være oppmerksom osv osv.

Dette spørsmålet kunne/skulle vært stilt i FSE forumet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.