FSE, unntak fra virkeområde

Spurt 8:07 - 11.8.2022 av DR|Siste svar 13:10 - 23.8.2022 av Hans Olav Arnesen

DR

FSE §2, virkeområde, har som kjent en del unntak.

Det jeg lurer på, er unntak e:

"elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade"

Er denne effekten definert noe sted? Eller skal det baseres på en risikovurdering?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:38 - 12.8.2022
Instructor contact card

Dette er beskrevet slik i veiledningen til fse § 2:At effekten er så lav at det ikke innebærer fare for personskade, jf. e), vil si at det ved berøring ikke oppstår farlige strømmer (vanligvis strømmer under 30 mA) og at det ikke oppstår farlige lysbuer ved kortslutning. Når det gjelder grenseverdier for farlige strømmer vises det til IEC TR 60 479-1.

ASDF

Postet 7:16 - 23.8.2022

Dette er også definert i nek400 mtp. f.eks. størrelsen på svakstrømsanlegg og strømforsyninger

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:10 - 23.8.2022
Instructor contact card

Dette er også definert i nek400 mtp. f.eks. størrelsen på svakstrømsanlegg og strømforsyninger

Hva tenker du konkret på her?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.