Fungsjonsikker kabel til Heis

Spurt 11:45 - 17.9.2014 av Soland|Siste svar 6:19 - 22.9.2014 av Forumleder

Soland

Hei vi har et bygg med både næring 1 etg og bolig 2-5 etg. Hovedfordelingen står i næringen, mens underfordelingen står i boligdelen. Tilførselen til underfordelingen går gjennom næringsdelen. Mellom næring og bolig er det støypt dekke. Det er ingen trapp eller forbindelse mellom bolig og næring innvendig.For å komme seg fra bolig til næring må man ut også ned en utvendig trapp på et atrium. I følge brann rapporten, så skal ikke heisen bukes ved brannalarm, men gå ned til 2 etg. Er det da krav til en fungsjonsikker kabel eller forlegning på tilførsel til under fordelingen som heisen skal kobles til, eller er det nok med en fungsjonsikker kabel fra underfordeling og opp til heismaskinen. Hele bygget er fullsprinklet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:19 - 22.9.2014
Teknisk forskrift (TEK10) beskriver ulike metoder for å ivareta brannkrav, i Kapittel 11 Sikkerhet ved brann.

Avsnitt 527 i NEK 400 omhandler Valg og montasje for å begrense brannspredning. I Normguiden til NEK 400:2010 er det gitt utfyllende orientering på side 184 (avsnitt under Tabell 527 a). Sprinkling er et av tiltakene TEK10 beskriver for å ivareta beskyttelse mot brann for tilførsel til heis.

Følgende er kopiert fra veiledningen til § 11-10, annet ledd til TEK10:

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv.
Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i nødvendig tid.

Preaksepterte ytelser
Følgende ytelser må minst være oppfylt:
Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres
ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller
ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller
ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 30 minutter for byggverk i brannklasse 1 og minst 60 minutter for byggverk i brannklasse 2 og 3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.