Funksjonssikker installasjon til vent anlegg

Spurt 1:10 - 22.12.2023 av Fs73|Siste svar 7:26 - 27.12.2023 av Hans Olav Arnesen

Fs73

Hei er det noen som har erfaring med funksjonssikker installasjon til vent.anlegg , som har funksjon ved Brann ? Dette er kanskje ett spørsmål til brannrådgiver, men prøver uansett.

Hvor langt må man dra dette med funksjonssikker kabling , fra brannrådgiver står det bare att vent. Anlegg skal ha funksjonssikker kabling. Gjelder dette fra vent. Tavle til vent. Anlegg, hva med tilførsel til vent. Tavle, hva med tilførsel til underfordeling som forsyner vent. Tavle…. Så videre.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:26 - 27.12.2023
Instructor contact card

Ja, dette må avklares med brannrådgiver.


Min (enkle) forståelse er at funksjonssikkerhet for tilførsel til ventilasjon, først oppnås om alt oppstrøms ventilasjonsanlegget har funksjonssikker utførelse.