Funksjonssikker kabel til nødstrøm

Spurt 13:01 - 12.3.2019 av FD|Siste svar 18:52 - 29.3.2019 av Hans Olav Arnesen

FD

I henhold til TEK17 § 11-10 skal strømforsyning som skal ha funksjon under brann sikres med sprinkling, eller innstøping av kabler, eller funksjonssikker kabel.

I NEK400 560.7.7 står det at kabler i nødstrømskurser, untatt metallskjermede brannresistente kabler, skal være adskilt fra andre kabler.

Vil det da i praksis si at selv om et bygg er fullsprinklet, må man bruke funksjonssikker kabel dersom kablen ligger på samme føringsvei som andre kabler?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

Bobb

Postet 20:07 - 12.3.2019

Ja kabelen må være funksjonsikker så man opprettholder forsyning så lenge som mulig til kritisk utstyr som har en misjon før og under brann.

Elny

Postet 21:54 - 15.3.2019

Hvordan løses dette.?

Brukes det en type spesiell kabel til dette formålet, eventuelt hvilken?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:14 - 18.3.2019
Instructor contact card

Kabelleverandører kan mye om dette emnet :-).

BFSI EMC er ett eksempel på en metallskjermet, brannresistent kabel.

FD

Postet 8:04 - 21.3.2019

Vil en løsning der det benyttes en metallskjermet kabel som ikke er brannresistent, men som ligger i sprinklet føringsvei, også tilfredstille kravet i 560.7.7? Kan de ikke-brannresistente kablene (f.eks. PFSP) i sprinklet areal i så fall ligge samlet?

Elny

Postet 11:03 - 21.3.2019

Vedrørende funksjonsikker forlegning til heiser... Gjelder dette kravet der heis har innebygget eget backup batteri? (små heiser mellom to etasjer leveres ofte med batteri i bunn i sjakten...)

Altså kan man ligge "normal" tilførsel av type pfsp/pfxp/Pr til heiser som har batteri..

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:25 - 22.3.2019
Instructor contact card

Vedrørende funksjonsikker forlegning til heiser... Gjelder dette kravet der heis har innebygget eget backup batteri? (små heiser mellom to etasjer leveres ofte med batteri i bunn i sjakten...)

Altså kan man ligge "normal" tilførsel av type pfsp/pfxp/Pr til heiser som har batteri..

Nødstrømskurser skal ikke installeres i heissjakter.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:34 - 22.3.2019
Instructor contact card

Vil en løsning der det benyttes en metallskjermet kabel som ikke er brannresistent, men som ligger i sprinklet føringsvei, også tilfredstille kravet i 560.7.7? Kan de ikke-brannresistente kablene (f.eks. PFSP) i sprinklet areal i så fall ligge samlet?

Sprinklet føringsvei ivaretar avsnitt 560.7.2, men ikke avsnitt 560.7.7.

Elny

Postet 14:46 - 22.3.2019

Nødstrømskurser skal ikke installeres i heissjakter.

Her leverer heisleverandøren en heis med innebygget batteri backup i bunn av heisen. Er det da krav til funksjonssikker forlegning av tilførselen til heisen? Om det brenner og tilførselen brenner av har jo heisen innenygget nødstrøm..... (det blir ikke lagt opp noe egen nødstrømkurs)

FD

Postet 16:59 - 22.3.2019

Sprinklet føringsvei ivaretar avsnitt 560.7.2, men ikke avsnitt 560.7.7.

Ok takk.

Hva er grunnen til at det i 560.7.7 kreves at kabelen i seg selv er brannresistent, mens det i øvrige punkter (560.7.2, 560.8.1) er tilfredsstillende med f.eks. sprinklet føringsvei? Resultatet blir vel det samme (såfremt kabelen er metallskjermet)?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:10 - 29.3.2019
Instructor contact card

Her leverer heisleverandøren en heis med innebygget batteri backup i bunn av heisen. Er det da krav til funksjonssikker forlegning av tilførselen til heisen? Om det brenner og tilførselen brenner av har jo heisen innenygget nødstrøm..... (det blir ikke lagt opp noe egen nødstrømkurs)

Kravene i delnorm 5-56 i NEK 400 gjelder bare for nødstrømsystemer.

Annet regelverk stiller krav til nødstrøm, og NEK 400 beskriver hvordan dette skal gjennomføres i de tilfellene det er et krav om et slikt system.

Hvis det er krav om nødstrøm til heisen (noe leverandøren sikkert kan svare på) skal delnorm 5-56 følges.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:33 - 29.3.2019
Instructor contact card

Ok takk.

Hva er grunnen til at det i 560.7.7 kreves at kabelen i seg selv er brannresistent, mens det i øvrige punkter (560.7.2, 560.8.1) er tilfredsstillende med f.eks. sprinklet føringsvei? Resultatet blir vel det samme (såfremt kabelen er metallskjermet)?

560.7.2 gjelder føring i BE2-område, som kun er tillatt for brannresistente kurser.

560.7.7 gjelder adskillelse fra andre kurser, som er et krav om kursen ikke har metallskjerma brannresistent kabel.

560.8.1 gjelder generelt ledningssystemer for nødstrøm (ikke føring i BE2-område og adskillelse fra andre kurser, som kommer som tillegg med egne strengere krav i 560.7.2 og 560.7.7).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:39 - 29.3.2019
Instructor contact card

Kravene i delnorm 5-56 i NEK 400 gjelder bare for nødstrømsystemer.

Annet regelverk stiller krav til nødstrøm, og NEK 400 beskriver hvordan dette skal gjennomføres i de tilfellene det er et krav om et slikt system.

Hvis det er krav om nødstrøm til heisen (noe leverandøren sikkert kan svare på) skal delnorm 5-56 følges.

Vil tilføye følgende: Når det gjelder tilførsel til heis, er det bare krav om at det skal være en funksjonssikker forlegning fram til heissjakta. Den skal være egen branncelle. (Tekst henta fra side 176 i Normguiden:2018, hvor det også står mer om dette emnet).

FD

Postet 16:21 - 29.3.2019

560.7.2 gjelder føring i BE2-område, som kun er tillatt for brannresistente kurser.

560.7.7 gjelder adskillelse fra andre kurser, som er et krav om kursen ikke har metallskjerma brannresistent kabel.

560.8.1 gjelder generelt ledningssystemer for nødstrøm (ikke føring i BE2-område og adskillelse fra andre kurser, som kommer som tillegg med egne strengere krav i 560.7.2 og 560.7.7).

Ser nå at det er gjort en tolkning av dette allrede:

https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/

Etter hva jeg kan se konkluderes det med at dersom man tilfredstiller 560.8.1 tilfredstiller man også 560.7.7

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:52 - 29.3.2019
Instructor contact card

Ser nå at det er gjort en tolkning av dette allrede:

https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/

Etter hva jeg kan se konkluderes det med at dersom man tilfredstiller 560.8.1 tilfredstiller man også 560.7.7

Takk FD.

Konklusjonen her er:

NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.7 spesifiserer krav til beskyttelse mot brann for kurser for nødstrømsystemer. Avsnitt 560.8.1 spesifiserer krav til ledningssystemer som skal fungere under en brann. Kravene i avsnitt 560.8.1 er mer rigide og spesifikke enn kravene i avsnitt 560.7.7, og følgelig skal:

ledningssystem for nødstrømsystemer som skal fungere under brann være i samsvar med avsnitt 560.8.1,ledningssystem for nødstrømsystemer som ikke skal (men kan) fungere under en brann være i samsvar med 560.8.1 eller 560.7.7.

Når ledningssystem for nødstrømsystemer er utført i samsvar med 560.8.1 er kravene i 560.7.7 ivaretatt med mindre risikovurderingen tilsier noe annet.

Denne tolkningen er også gjeldende for NEK400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.