Funksjonssikker kabling

Spurt 8:21 - 25.4.2013 av ELmann|Siste svar 5:52 - 26.4.2013 av ELmann

ELmann

Er det nødvendig med funksjonssikker kabel til installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann hvis kabelen er funksjonssikker forlagt?
Altså sprinklet føringsvei eller 30 mm betongoverdekning.

Tenker da på installasjoner som brannheis, sprinklerpumpe, brannventilasjon osv.

Viser forøvrig til TEK 10:

§ 11-10. Tekniske installasjoner
(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 12:14 - 25.4.2013
Nei i slike tilfeller er det ikke krav til funksjonsikker kabel. Dette står om i Forskriften FEL side 38 og det er videre omtalt ennå mer konkret i montørhåndboken for det du eterlyser side 182 :-)Ved å følge ett av kravene i FEL for rømningsveier vil det si i praksis at TEK krav som igjen er Plan og Bygningslov blir etterlevet for heis osv. som du spør om.

MA

Postet 14:57 - 25.4.2013
Ville også legge til at det jeg sa gjelder dersom tilførsel til heis går rett i fra hovedfordeling. Dette er her en forutsetning og i grunn meget viktig ellers kan det bli farer dersom man går fra en underfordeling og det er svakere metoder foran disse underfordelinger tilbake til hovedtavlen i et bygg. Intensjonen med en funksjonssikker forlegning er jo at forlegningen skal fungere ved brann i andre brannceller. Følgelig er det ingen hensikt å legge en funksjonsikker kabel bare i siste branncelle fra en underfordeling. Og som tidligere nevnt er det uansett ikke krav til funksjonssikker kabel, men en funksjonssikker forlegning med de 3 alternativer til løsning slik du selv nevnte på.

ELmann

Postet 5:52 - 26.4.2013
Da kan man i realiteten bruke en PFSP/PFXP som tilførsel til ulike brannfunksjoner hvis produsenten går god for det og føringsveien er sprinklet i sin helhet. Evt. et bedre alternativ: En IFSI da den er røyksvak og selvslukkende.

En annen problemstilling er hvis sprinkleranlegget svikter. Da kan det være fordel å ha brukt en BFSI.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.