Når det er heis eller f.eks. ventilasjonsanlegg som skal ha full drift ved brann blir det jo krav om brann og funksjonssikker kabel, eller at denne skal ligge brann og funksjonssikkert forlagt. I praksis BFSI eller den kabeltypen du selv vil hvis den er forlagt i oversprinklet område eller innstøpt og da helt fra hovedfordeling slik jeg tolker det.
Men det må vel være greit å legge BFSI som stiger til en underfordeling, og sette opp en sikring der og legge BFSI ut på bare den aktuelle kursen derfra igjen? Det er vel ikke slik at det MÅ stå en egen kurs i hovedfordelingen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Så lenge føringsveiene er sikret hele veien av et av tiltak er det lov å sette sikringen i underfordeling etter det jeg vet om. Problemet her er jo at mange legger ut fra underfordeling med BFSI og så glemmer de at kabel fra hovedtavlen kaN brenne av dersom den ikke er innstøpt, spinklet eller evt BFSI type.
Enig med MA. Men husk at det kan være tilleggskrav til spesielle anlegg, som heis.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.