Funksjonstesting av JFB

Spurt 15:53 - 16.6.2008 av L|Siste svar 7:42 - 20.6.2008 av L

L

Enda en spørsmål... Hva er poenget med å teste JFB i anlegget? De er jo testet på frabrikken på samme måte som automater. Vi går ikke rundt å funksjonstester termisk og elektromagnetisk utløsning på vanlige automater. Så hva er grunnen til at vi må teste noe som allrede skal være testet, av en levrandør. Hvorfor stole på levrandøren på autoamter, men ikke jordfeilbrytere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Forumleder

Postet 16:43 - 16.6.2008
En jordfeilbryter kan etter tid slutte å virke ordentlig. Så den bør testes når den er montert og etter tid. På de fleste brytere følger det en bruks og montasjeanvisning som sier at bryteren i tillegg skal testes månedlig.

Jfb inneholder litt mer komplekse komponenter enn en vanelig automat.

Mont

Postet 21:41 - 16.6.2008
Jordfeilbrytere bør funksjonstestes på grunn av smøringa i kontaktpunktene. Det kan forekomme at automaten kan bli tørr akkurat i kontaktpunktet.

Det var ihvertfall det en representant fra Moeller fortalte oss på et industriseminar.

L

Postet 16:57 - 18.6.2008
Har hørt om tilfeller der ikke jordfeilbryteren har slått ut pga den har blitt stående urørt i flere år.
kan ha fått en sjokk også å slyttet å virke.


det er jo en livreddende hjelper , trenger å bli prøvd ut, mange montører klister derfor ofte opp et klistermerke i skapet til kunden for det er kunden/huseiger som er ansvarlig for den elektrikse i huset virker til en hver tid.

l

Postet 16:59 - 18.6.2008
kan være en sikker/hjelp for montøren at jordfeilvernet han nettop monterte virker. står i forskriftene at elektrikeren skal teste ut tingene etter det er montert / uten jordfeiltester hadde dette vore umulig

Mont

Postet 11:50 - 19.6.2008
Det stemmer. Dette er en del av sluttkontrollen på et anlegg. Når det er jordfeilbrytere tilstede i installasjonen så skal disse testes. Både utløsningstid og antall mA som kreves for å slå dem ut.

L

Postet 17:41 - 19.6.2008
Dog jordfeilbryter er jo egentlig en tilleggsbeskyttelse. Anlegget skal forsatt være ""ufarlig"" om den slutter å virke.

Funksjonsteorien bak en jordfeilbryter er ivertfall ikke avansert. Dog har jeg ikke sett inni en JFB, men har sett hvordan en automat ser innvending(gjennomsiktig automat)

Om det er tørre kontaktpunkter overtid som gjør det så synes jeg det er merkelig at ikke noen levrandører vil løse dette problemet. Grunnen til det tror jeg er så enkel som at ved å ha det slik som idag så fraskriver de seg alt ansvar.
Uten å ha satetikker så vil jeg tørre å si at Ola Nordmann ikke går i trykker på alle 20 jordfeilautomatene en etter en hvert måned/år. Dermed er levrandør trygg.

Og til delen om at vi må skjekke funksjonaliteten til JFBere. Hvorfor gjør vi ikke dette på automater? Her holder det plustlig med beregning.

Forumleder

Postet 6:16 - 20.6.2008
For å sjekke en automat så må du lage en relativt høy kortslutningsstrøm som kan redusere levetiden på automaten og anlegget. Husk at en jfb krever mye mindre strøm for å koble ut, dvs finere utstyr enn en vanelig automat.
Å gå inn på en konspirasjonsteori om de forskjellige jfb leverandørene tror jeg vi lar være. De aller fleste sier at du skal trykke på knappen en gang i mnd for å være sikker på at den virker. Det er montøren/installatøren sin jobb å informere kunden om utstyret.

l

Postet 6:29 - 20.6.2008
Du kan ikke si at et anlegg skal være ufarlig uten at jordfeilatumaten virker. hvorfor tror du at vi har jordfeilautomaten ?

om anlegget er i orden i dag er det ikke sikkert det er d i morgen . Vi har såpass mange jordet apparater i dag , hvis elektriske apparatet blir utsatt for ting
kan det oppstå lekasjestrøm til jord, personen vil få litt strøm i seg men når 30 ma kommer slår vernet ut.

virkemåten for en sikring og et jorfeilbryter er vidt forskjellig



grunnen til at du har grovern /overspenningsvern er for å beskytte

L

Postet 7:42 - 20.6.2008
fins egne testapparater som tester hvor kvikked et vern slår ut, har et på jobb.

men ikke vanlig å teste på vanlighusanlegg.


en automat er testet for å tåle flere utkoblinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.