Hvordan defineres et anlegg som fysisk er frakoblet spenningskilden?
Feks et samleskinneanlegg i en stasjon hvor føringer fra transformator til samleskinne fysisk er frakoblet og jordet. Vi snakker da om et anlegg som ikke under noen omstendigheter kan spenningssettes med mindre føringer fra transformator til samleskinnen blir tilkoblet. Samleskinnen føres gjennom en vegg og arbeidet på sameskinnen foregår i et avskilt rom fra der hvor transformatoren står.
Hvilke krav stilles i FSE til LFS i dette tilfellet? Arbeid i transformator rommet krevet naturlig nok LFS, men vil arbeid på samleskinnen i det adskilte rommet medføre behov for LFS?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Anlegget defineres som frakoblet dersom man har fjernet fysiske spenningsførende deler som f.eks alle faseledere som kan føre spenning frem til f.eks en motor.
Hadde anlegget vært definert som utkoblet har man kun betjent en bryter som gjør anlegget spenningsløst.
Kravene i FSE gjelder om arbeid kan utsette en person/personer for elektrisk fare.
Om et anlegg ikke under noen omstendigheter kan spenningsettes gjelder ikke FSE. Man må imidlertid ta høyde for enhver elektrisk fare, også spenningssatt nær ved.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.