Hei,
Når det kommer til f.eks eldresenter. Skal man prosjektere stikkontakter iht. 823 bolignormen eller hva kan man bruke når det ikke står spesifikt referert til noe i anbudspapirene om hvor mange stikkontakter det skal være?
Eldresenteret har egne leiligheter til hver enkelt beboer, samt div fellesarealer.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Står det ikke spesifisert noe i anbudspapirer tar man med minimum for å få jobben.
Pris jobben uten bolignormen, men husk komfyrvakt, også kan du informere om at det ikke er medtatt antall uttak etter bolignormen fordi du forutsetter at dette er en institusjon. Skal du være helt sikker legger du med opsjonspris på å følge bolignormen.
NEK400-8-823 (Bolignormen): Gjelder ikke for installasjoner eller deler av en installasjon som omfatter forskrift og om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften), med unntak av kjøkken i fellesarealer mv. beregnet til bruk av den enkelte boenhet.
Eksempler på slike installasjoner er hoteller, instutisjonsbygg. Jeg vil kalle en eldresenter for instutisjonsbygg
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.