Galvanisk Skille Antennekabel.

Spurt 16:48 - 24.8.2016 av Trygve|Siste svar 12:20 - 29.8.2016 av Rune Øverland

Trygve

Hei,

Stikkontaktene mine på stuen er jordet, men både tv og decoder er utført i klasse 2, altså dobbelisolert.

Jeg velger å bruke galvansik skille på antenneinntaket uansett! Dette for å kun ha PE jord i stua.

Det måles 12volt mellom PE jordingen i stikkontakten og etter det galvaniske skille. Kabelen etter det galvaniske skille er ca 10meter lang.

Ser at om jeg legger antenne kabelen nærmere andre 230v kabler øker spenningen fra 12v til 15v.

Dog spenningen synker om det legges med lenger avstand i mellom.

Det er vel slik at de 12 voltene bare er interferns fra andre kabler, og dermed lurer måleapparatet til denne målingen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Trygve

Postet 9:33 - 26.8.2016

Noen som har noen erfaringer med antenne kabel og dens interferens(støy) mot andre 230v kabler?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:13 - 26.8.2016

Det vil genereres støy. Det er derfor det stilles krav til avstand mellom kraftkabler og ekomkabler.

Trygve

Postet 15:11 - 26.8.2016

Det vil genereres støy. Det er derfor det stilles krav til avstand mellom kraftkabler og ekomkabler.

Alt ligger med god avstand.

Hovedspørsmålet mitt var vel egentlig om "støyen" lurer måleapparatet til slike målinger?

Skal prøve å formulere;

Prøvde å legge en Coaxkabel strekt ut uten å være tilkoblet noen ting, åpen i hver ende. 10meter lang.Målte 9V fra PEjord til skjerm i coax kabel. Dette vil jeg kalle interferens, men det ligger ikke fysisk 9V mellom her?

Anders

Postet 10:27 - 27.8.2016

Lurer litt på det samme. Jordet stue, men dobbelisolert tv og tuner.

Det er kun anbefalt galvanisk skille ved jordet støpsel på tv eller tuner.

Bør en bruke galvanisk skille uansett for å ikke ha antennejord og PE jord i stua?

Fordi antennejord gir jord til tuner som videre jorder tven gjennom HDMI kabelen.

MA

Postet 6:56 - 29.8.2016

Se litt på denne link veldig relevant for dette spørsmålet om galvanisk skille: http://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/tekniske-krav/galvanisk-skille

Trygve

Postet 7:53 - 29.8.2016

Se litt på denne link veldig relevant for dette spørsmålet om galvanisk skille: http://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/tekniske-krav/galvanisk-skille

Meget utfyllende. Takk.

Men det stilles ingen anbefalning om tven og tuner er dobbelisolert?

Da har du egentlig to jord potensialer inne i stua, dvs i stikkontakten og inn på utstikket gjennom HDMI på tven.

Hva er best i en slik situasjon, for som man vet er at tven genererer litt støy og denne støyen blir liggene om en har galvanisk skille på antenne kontakten.

Men forsvinner uten g.skille.

Konklusjon;

"Det beste må være å ha en jordet tv, med galvanisk skille på antenne uttaket slik at det blir PE jord på alt til det galvaniske skille."

Rune Øverland

Postet 12:20 - 29.8.2016

Hei,

Her:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Elektrisk-stoey/Galvanisk-skille

har jeg kommet med litt generelt stoff om elektrisk og magnetisk feltstyrke og deres koblingsveier.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.