Galvanisk skille kabel tv/Internett

Spurt 10:01 - 30.11.2011 av Mont|Siste svar 8:42 - 27.12.2011 av Mont

Mont

Hei, dette er sikkert tatt opp før.

Tror det er veldig vanlig at folk som har tv/Internett over coax kabel har en fordeler på utsiden av husveggen.

Kan jeg da sette på et galvanisk skille der, for å slippe å sette galvanisk skille foran alle tvene i huset?

Denne kontakten er av type coax med skrutilkobling, noen som vet om det finnes galvanisk skille til denne type kobling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Mont

Postet 11:51 - 30.11.2011
Ja, det kan du fint gjøre.

Eksempelvis har jeg et galvanisk skille foran alt inkludert fordeleren som splitter linja opp til dekoder i stua og TV dekoder og kabelmodem inne på en av rommene. Grunnen er at jeg får samme problemet med kabelmodemet som er i elektrisk kontakt med jordet stasjonær maskin via routeren. Å ha et kabelmodem bak et galvanisk skille er like viktig som foran en TV. Uten skillet så gnistrer det når jeg kobler inn nettverkskabelen til PC-en.

Mont

Postet 13:12 - 30.11.2011
Ok. Takk for svar.

Dvs at jeg kan sette opp en tett boks på utsiden. Gjøre om coax f plugg til vanlig antenne kontakt (eller en overgang) derretter sette på galvanisk skille og derifra inn i uttaket til canal digital som fordeler Internett, tv og radio.. Høres dette bra ut?

Mont

Postet 19:28 - 1.12.2011
Det høres bra ut. Men hør med Canal Digital om de allerede har et galvanisk skille. Om de har det så er det ikke noe vits i å installere en selv og du trenger ikke ""svekke"" signalet mer enn nødvendig.

Mont

Postet 19:38 - 1.12.2011
Jeg kan fortelle litt om hvorfor også.

For kabel-TV leverandører vet at ikke alle kundene er obs på farene ved å blande jordsystemer, så de sikrer ofte sitt utstyr mot dette.

Kundebehandlere i TV-forretninger forteller meg ofte om fare for berøringsspenning. Noe som er en sannhet med modifikasjoner. Jordingssystemet på et elektrisk anlegg er jo dimensjonert nettopp for å beskytte mot dette. Det er først i eldre anlegg uten jord at dette kan bli farlig. Man innfører jordpotensial inn i et rom som egentlig skal være isolert.

Men det går mest på å hindre skade av utstyr og at det elektriske anlegget ikke skal bruke antenneanlegget som jordforbindelse. Og for å eliminere mulig brannfare om store strømmer passerer gjennom kretser som ikke tåler slik juling.

Mont

Postet 19:40 - 1.12.2011
Beklager trippelposting.

Men mange artikler om dette nevner at ""hvis du har ujordet kontakt så trenger du ikke galvanisk skille.""
Tenker man elektroteknisk på det så er dette et scenario der det faktisk er tvert om. Det jordpotensialet må for enhver pris IKKE nå frem til apparatet.

Mont

Postet 19:46 - 1.12.2011
Takk for utfyllende svar!!

Mont

Postet 22:41 - 1.12.2011
Alt i orden.

Men ta isåfall vare på kvitteringen i tilfelle du må bytte det. Det kan nemlig hende kabelmodemet ditt ikke liker det galvaniske skillet noe særlig og man kan slite med internettforbindelsen.
Da må man nesten prøve og feile med flere ulike modeller eller bruke utelukkende WLAN og koble modemet direkte på linja uten galvanisk skille mellom. Da WLAN routeren er galvanisk fraskilt i strømforsyningen sin.
En stasjonær PC er jo også et jordet apparat.

Hansen

Postet 18:42 - 2.12.2011
Jeg ser i en brosjyre jeg fikk av DLE etter en elkontroll hos meg der det sto om dette om TV'er med jordet kontakt. Og jeg kan sitere:

""Flatskjermer med jordet kontakt brukt mot kabelnett eller telenett kan føre til kraftige elektriske støt, varmegang og økt brannfare. Ta kontakt med din elektrohandel og kjøp antennefilter""

Jeg regner med at de med ""antennefilter"" mener galvanisk skille.

Jeg reagerer litt på ordlyden om at du kan få kraftige elektriske støt ved bruk av jordet TV apparat, tilkoblet anleggsjord koblet mot kabeltv anlegg. Jeg kan gjenta det Montør2 sier i tråden her. Du vil ALDRI få elektriske støt fra et jordet apparat om jordingssystemet er i forskriftsmessig stand.

De burde ha en liten fotnote i blekka si om at jordede TV apparater tilkoblet ujordet kontakt MÅ ha galvanisk skille. For her kan man få livsfarlige elektriske støt i verste fall.

Kunne dem ikke bare pålagt alle kabel-TV aktører å ha dette innebygget i sine uttak?

Jul-nisse

Postet 22:40 - 15.12.2011
Det virker som forståelsen ikke er helt på plass.

""De burde ha en liten fotnote i blekka si om at jordede TV apparater tilkoblet ujordet kontakt MÅ ha galvanisk skille. For her kan man få livsfarlige elektriske støt i verste fall.""

Hvordan skal du støt av dette? Fugler sitter på høyspentledninger, Hva er spenningen på kabel-TV? Hvor skal denne farlige spenningen komme i fra? Skal du få støt, må du også ta i annen ledene del, som enten er jordet eller spenningssatt.

Problemet er hvis det er feil på enten kabelnettet eller på strømnettet i bolig som TV'en står i, ( uten jordfeilbryter) da blir det en potensialforskjell mellom jord i kabel-tv og PE leder i stikkontakten. Opptil 230V og det kjenner du.
Og da blir det riktig som en skriver tidligere, er anlegget i orden er det ikke noe fare.

Mont

Postet 8:42 - 27.12.2011
Det er en veldig enkel forklaring.

Et kabel-TV anlegg er et anlegg med jordpotensiale som da innføres i et rom med beskyttelsestiltak kl.II. Ujordede stikk.
Sikkerheten beror på at omgivelsene er isolert fra jord og det blir dermed ingen berøringsspenninger. Kabel-TV anlegget slår hull i dette sikkerhetstiltaket og et galvanisk skille hjelper til med å beholde integriteten til sikkerhetstiltaket.

Om man ikke hadde hatt galvanisk skille så ville kabel-TV anlegget jordet TV-en, radioen og dermed stereoanlegget og kabelmodem. Som i sin tur da jorder en PC. Så har du en jordfeil i for eksempel en panelovn ved TV benken. Men panelovnen har ikke sin egen jordforbindelse. Dette var jo et ujordet anlegg. Da har du en stående berøringsspenning mellom for eksempel stereoanlegget og denne panelovnen. Det kan være en panelovn, det kan være en bestemorslampe etc.

For å bruke ditt eksempel så er fuglene på høyspentledningen beskyttet på samme måte som mennesker i ikke ledende omgivelser.
Men så er fuglen i nærheten av noe som plutselig har jordforbindelse og ZAP!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.