Er det beskrevet noe sted i elsikkerhet e.l at gamle kabler av type NGA, KULO og lignende skal byttes ut ved utskifting av utstyr tilkoblet disse?

Eksempel ved montasje av nye AMS-målere, der slike kabler er brukt som målersløyfe.

Forutsetter da at kabler ser ut som de er i OK stand. (ikke smuldret etc.).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

111

Postet 11:34 - 22.2.2017

http://www.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-også/Jording

Hans Olav Arnesen

Postet 9:41 - 27.2.2017

Linken var litt "løen", denne funker bedre: http://www.elsikkerhetsportalen.no/privat/se-ogs%C3%A5/Jording.

Øyvind

Postet 16:30 - 2.4.2019

Hei

Er det omtalt noe sted i Elsikkerhet publikasjoner om at gamle NGA må skiftes ved endring av installasjon?

Alle er av samme oppfatning at du ikke kan endre installasjon uten å bytte ut NGA kabel men hvor kommer det egentlig fra?

Linken dere referer til får jeg ikke til å virke.

Finner derimot denne om Kulo https://www.elsikkerhetsportalen.no/jording/kulokabel/

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:23 - 3.4.2019
Instructor contact card

Beskrivelsen på Elsikkerhetsportalen, som du linker til, er tilstrekkelig om dette emnet.

Generelt skal alle kabler/ledninger byttes ut når disse har skader i ytterkappe og/eller har sprø/skadet isolasjon i koblingspunkter. Kulo i ledende omgivelser skal byttes ut.

Generelt bør alle kunder informeres om at kabler uten ytterkappe av plast (kulo og tekstilomflettet) bør skiftes ut, men dette må ikke framstilles som et generelt krav.

Øyvind

Postet 8:46 - 3.4.2019

Så det du mener er at hvis NGA er i god forfatning er det ingen ting i veien for å utvide /endre installasjonen uten å skifte ut eksisterende NGA kabel?

Skal kun skriftes hvis den har svekket isolasjon?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:51 - 3.4.2019
Instructor contact card

Svaret mitt bygger ikke på egne meninger, men på de føringer som er gitt fra myndighet på dette området.

Uansett, svaret er ja.

Se også innlegg fra MA her; https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Snelleanlegg.

Øyvind

Postet 9:33 - 4.4.2019

Takker for svar !

Da konkluderer vi med at tilstand på kabel / isolasjon vurderes hvis den får stå urørt, men det er en generell anbefaling at den skiftes ut.

Den bør skiftes hvis forutsetningene endres ved at kurs utvides eller blir berørt av annen installasjon.

Kulo skal uansett skiftes i ledende miljø.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:29 - 5.4.2019
Instructor contact card

Godt konkludert Øyvind!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.