Gammel type PR

Spurt 9:19 - 23.11.2004 av Bernt|Siste svar 9:33 - 23.11.2004 av Forumleder

Bernt

Hei,
Jeg holder på med oppgradering av el.anlegget i et eldre hus, Skifte sikr.skap etc. .
Den eksisterende installasjonen er utført med en kabeltype som ser ut som PR, men den har ikke jordleder.
Har ikke sett slik kabel før, må all denne kablingen skiftes ut ? Hadde tenkt å la den eksisterende installasjonen i stue/gang/soverom være i fortsatt drift med de ujordede kontaktene som er der. (IT nett.)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:33 - 23.11.2004
Når det gjelder et elektrisk anlegg i et hus er det eieren av el-anlegget som har ansvaret.

Skal det tilfredstille NEK 400 2002 er det krav om jording i alle stikkontakter.Da må du bytte alle ledningene.Vil ikke eieren det må du skrive det i samsvarsærklæringen.Normene har jo ikke tilbakevirkende kraft.