garasje

Spurt 18:33 - 2.2.2014 av Magne|Siste svar 13:29 - 3.2.2014 av Forumleder

Magne

fikk innstalert stikkontakter og lys i garasje i 2005(frittstående garasje)
dette ble utført av autorisert innstallatør. Garajen har loft. Det ble ikke lagt opp jording på stikkontaktene på loft.
det ble heller ikke montert jordelektrode ved garasjen,men jord ble tilført fra hovedannlegget via jordkabelen.denne blev tilsluttet en allerede eksisterende kurs.(hovedannlegget fra 1978)denne kursen har ikke jordfeilbryter.Det ble heller ikke utsstett samsvarserkløring for utførselen Er takknemlig for kommentar til om dette er i samsvar med forskriftene,og hva som er galt.På forhånd takk
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:29 - 3.2.2014
Stikkontakter skal være jordet, og kursen skal ha jordfeilbryter.

Krav til egen jordelektrode avhenger av avstand mellom bolig og garasje. Hvis avstanden er mindre enn ca. 10 meter vil vanligvis jordelektroden for boligen også dekke garasjen.

Krav til samsvarserklæring kom i 1999, men har ikke blitt gjennomført i hele bransjen før ganske nylig (ca. 2008).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.