Gassutvikling ved kortsluttning

Spurt 12:33 - 4.1.2009 av L|Siste svar 8:35 - 9.1.2009 av Forumleder

L

Hei!
Lurte på hva gassen(e) heter som dannes når det oppstår en kortsluttning i en tavle? Hvis jeg ikke husker feil så danner kobber en giftig gass?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 10:28 - 6.1.2009
Riktig svar er klorgass. Og det er en gass som dannes når PVC isolasjon brenner eller er glodvarm. Danner saltsyre i kontakt med vann. For eksempel i slimhinnene i luftveiene dine.

Forumleder

Postet 8:35 - 9.1.2009
Noen av de forbindelser som dannes etter en utladning eller lysbue, er både giftige og korrosive. Ved lysbuer i praktiske anlegg er det påvist følgende giftige gasser:

Karbontetrafluorid CF4
Svoveltetrafluorid SF4
Thionylfluorid SOF2
Sulfurylfluorid SO2F2
Svoveldioksyd SO2
Fluss-syre HF

Les mer her Hafslund nett og Sintef infoblad