Gatebelysning

Spurt 21:07 - 27.9.2014 av N.Y|Siste svar 12:20 - 30.9.2014 av Forumleder

N.Y

Kan man benytte TN-C som nettsystem for gatebelysning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Tom

Postet 22:14 - 27.9.2014
Spenningssystem

For forsyning av anlegg kan TNC-system bare benyttes fram til første fordeling. For gatelysinstallasjoner og lignende kan TNC-system ikke benyttes.

/
http://oppslagsverket.dsb.no/content/el-tilsyn/forskrifter/elektriske-forsyningsanlegg/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/4/2/4/

Forumleder

Postet 12:20 - 30.9.2014
Bra svart!