gatelys-kabel

Spurt 21:12 - 29.6.2016 av 1234|Siste svar 19:58 - 1.7.2016 av Bjørnar

1234

Hei. Kom over en tvilsom løsning ang. Gatelyskabler i dag. Det lå tvinnet enledere i rødt rør til hver gayelysmast, så ut til å være 25mm2.

Er dette tillatt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

TreToEn

Postet 21:16 - 30.6.2016

En ønsker ofte at slike anlegget skal være dobbelisolert. Det er ikke et krav, men ofte ønskelig og SVV krever det. Det er det med enledere og rør.

Videre så er det generelle krav om at kabler/ledninger skal være beskyttet mekanisk og mot andre forhold. Om det er i rør hele veien, så er vel dette kravet også oppfylt.

Men får de røret inn i masten og opp hele veien til koblingshuset? Da er det kanskje ikke dobbelisolert.

Bjørnar

Postet 19:58 - 1.7.2016

Jeg fikk også store øyne når jeg kjørte forbi et gatelys prosjekt. Fant senere ut at dette er en kabel fra Nexans som er laget spesielt for veilys.

Fritt sitert fra Nexans sine nettsider for TXXP-RL 1kV 5G50 mm2 A:

"Kabelen er beregnet for veilys og liknende installasjoner med behov for flere avgreininger". "Kabelen er dobbeltisolert, hver fase har isolasjon og en ytre kappe, og kan legges direkte i bakken."

Googler du får du opp bilde.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.