Gatelys/lysløyper ol.

Spurt 9:15 - 2.3.2021 av Magne|Siste svar 7:11 - 22.6.2021 av Hans Olav Arnesen

Magne

Kommer gatelysanlegg, lysløypeanlegg inn under FEL eller FEF kapittel 5?

Det står jo ikke så mye om nettsystemer i FEF, og jeg har lest i Elsikkerhet at gatelys skal være TN-S eller IT....

Så hvor finner jeg det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:36 - 4.3.2021
Instructor contact card

FEF gjelder kun for forsyningsanlegg, ref. § 1-2,Virkeområde. FEL gjelder for alle lavspenningsanlegg som ikke er en del av offentlig forsyning.

I avsnitt 11 i NEK 400:2018 står det blant annet:

11.1 NEK 400 gjelder for installasjoner i tilknytning til: j) utendørs belysning og tilsvarende installasjoner (se imidlertid 11.3 d).

11.3 d) NEK 400 gjelder ikke for: d) offentlige belysningsinstallasjoner som inngår som en integrert del av det allmenne fordelingsnettet.

For offentlige belysningsinstallasjoner i det allmenne fordelingsnettet finnes det aktuelle REN-blader; https://www.ren.no/renbladserie/serie-4500-utendorsbelysning.

Kåre

Postet 11:02 - 4.3.2021

I vår kommune er de offentlige lysløypene tilkoblet egen måler i eget skap. Det er vel ikke å anse som et forsyningsanlegg? Vi har i allefall alltid prosjektert utbedring og utvidelse etter FEL

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:05 - 4.3.2021
Instructor contact card

I vår kommune er de offentlige lysløypene tilkoblet egen måler i eget skap. Det er vel ikke å anse som et forsyningsanlegg? Vi har i allefall alltid prosjektert utbedring og utvidelse etter FEL

Ja, det er jo greit :-).

Målte anlegg er ikke en del av et offentlig forsyningsanlegg.

Alan

Postet 19:54 - 6.3.2021

Savner at DSB kan si hva som er FEF- eller FEL anlegg når det gjelder gatelys. Tradisjonelt var det nettselskapene som arbeidet med gatelys fordi det var luftstrekk og trestolper med forsyning inne i trafokiosker. Nå er det jordkabel og metallmaster med egne frittstående forsyningstavler. Likevel ser en at det gjerne er virksomheter som har utspring fra nett bransjen som utfører slike anlegg, og da ifølge dem i henhold til FEF.

Det står om hvordan gatelys anlegg skal utføres i FEF, men det står også at det skal utføres i henhold til NEK 400.

Problemet blir da at anlegg blir dokumentert i henhold til NEK 400, men ingen ting sier om den som har utført har gjort det i henhold til FEL eller FEF. Hvis det er utført i henhold til FEF, så har ikke virksomheter som har kompetanse på FEF lov til å jobbe på sånne anlegg og omvendt.

Hvor går skillet, eller er det noe skille? For en kan ikke si at skillet går om det er målt eller ikke.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:20 - 8.3.2021
Instructor contact card

Det er FEK som definerer krav til kvalifikasjoner. Elektroentreprenører kan utføre alt av arbeid relatert til anlegg både i henhold til FEF og FEL. Forutsetningen er korrekt registrering i Elvirksomhetsregisteret iht. FEK § 3, samt rett kvalifikasjoner på ansatte i henhold til FEK §§ 5, 6 og 7.

Jeg tror ikke DSB ser behovet for å avklare virkeområdet for FEF og FEL relatert til gatelys.Generelt er det slik at FEF gjelder for gatelys. Aktuelle REN-blader kan legges til grunn for prosjektering.I den grad NEK 400 er relevant kan man også forholde seg denne. I januar ble dessuten ny norm NEK 600 lanser, og del 12 her omfatter gatelys; https://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=1307354&category=5.

Unntaket kan være belysning som ikke inngår i et offentlig forsyningsanlegg, uavhengig av om dette er målt eller ikke. Disse anleggene kan utføres i henhold NEK 400.

Torgeir Bertheussen, Installatør

Postet 7:04 - 22.6.2021

Ja, det er jo greit :-).

Målte anlegg er ikke en del av et offentlig forsyningsanlegg.

Hvordan skal vi tolke NEK 600 angående FEF vs FEL?

NEK 600 Del 12.1 står det (noe forkortet):"Vegbelysningen i dagen planlegges og bygges etter FEF og NEK 400. Tunnelbelysning og vegbelysning tilknyttet tunnelene (forsynt fra tunnelen) bygges etter FEL og NEK 400."

Statens vegvesen og Nordland Fylkeskommune krever egne målere på sine anlegg. Betyr det at deres gatelysanlegg er iht. FEL siden de er målt, og strider de mot "sin egen" norm. (NEK 600 er bygget på en tidligere versjon av en håndbok 601 hos Statens vegvesen).

Nettselskapet vårt mener når tennskapet til gatelys har egen måler og er bygget iht. FEL og NEK 400 så definerer de gatelysanlegget er bygget iht. FEL. Samt så krever nettskapene vår at alle anlegg er målt.

I tillegg så har vi elektriker og energimontører ansatt. En elektriker vel ikke jobbe selvstendig på et anlegg bygget etter FEF, samt en energimontør kan ikke jobbe selvstendig på et anlegg bygget etter FEL. Begge anlegg er gatelysanlegg og i praksis lik ute i felten. Jeg forstår mange sliter med å finne ut av dette for det er ikke så enkelt.

Er det så enkel at et målt veglysanlegg er iht FEL og et umålt er iht. FEK? Jeg forstår at mange synes dette er vanskelig og ikke enkelt definert.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:11 - 22.6.2021
Instructor contact card

Det er lurt å stille dette spørsmålet til normkomitéen som har utarbeidet NEK 600. Dette kan du gjøre her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.