Hei, hvilken forskrift/norm gjaldt på gatelys fra 1995 ?
Har fått en kontrollrapport fra DLE som krever dokumentasjon på at vern kobler ut innenfor forskriftens krav.
Her må man vel se på hva som gjaldt da anlegg var nytt.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja, det er krav fra anlegget var nytt som gjelder.
Om det er Statens Vegvesen som var byggherre for veilysanlegget vil deres interne krav være aktuelle.FEA-F (Forskrifter for elektriske anlegg - forsyningsanlegg) hadde ikrafttredelse 1. januar 1995, og er aktuell forskrift for forsyningsanlegg fra denne dato.
DLE skal hjemle sine krav/avvik til aktuelt forskrift og paragraf, så dette bør du avklare nærmere med dem.
De henviser til FEL paragraf 12??
De henviser til FEL paragraf 12??
Fel § 12 er rett referanse for veilysanlegg installert etter 1999, som ikke inngår i et forsyningsanlegg.
Hvor finner man FEA-F ?
Finnes det normer som ble benyttet opp mot FEA-F?
Hvor finner man FEA-F ?
Finnes det normer som ble benyttet opp mot FEA-F?
FEA-F finner du her; https://www.nb.no/search?q=fea-f.
Jeg kjenner ikke til aktuelle normer som ble benyttet opp mot denne.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.