Generator

Spurt 17:26 - 28.4.2017 av Installatør|Siste svar 7:57 - 2.5.2017 av Hans Olav Arnesen

Installatør

Fra en Generator til en bryter hva sier NEK 400 2014 er det krav til dobbelisolert kabel / kortslutningssikkert forlagt dersom en-ledere blir benyttet på slike anlegg og er det noen referanser å få?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

EnToTre:)

Postet 16:32 - 29.4.2017

Hmm..Hva er det du egentlig spør om her?

Ob

Postet 9:16 - 30.4.2017

Er det ikke maskinforskriften som er gjeldende her?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:57 - 2.5.2017

Se avsnitt 434.3 i NEK 400:2014.

Definisjon av kortslutningssikker forlegning er gitt i avsnitt 205.15 i NEK 400.