Generator i it-nett

Spurt 10:21 - 21.7.2014 av Bj|Siste svar 10:32 - 7.8.2014 av Forumleder

Bj

På plattformen eg jobber har vi generator med en lav ohming motstand til jord, altså et ""it-nett"", så vidt som eg har forstått.
Lurte på om noen er flinke til å forklare hensikten på hvorfor en har overgangsmotstand til jord i et it-nett.
Eg har jo hørt at en begrenser jordfeilstrømmen, men eg skjønner ikke helt hvorfor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Tom

Postet 12:38 - 21.7.2014
It-nett: insulated terra.
Nullpunktet til generatoren er da ""frakoblet"" jord med en tilstrekkelig høy impedans. Normalt sett en disneuter.

Jordfeilstrømmen i et it-nett er kapasitiv, tommelfingerregelen er
2ma pra kva transformator / generator (vil anta man bruker samme tommelfingerregel).

Jordfeilstrømmen er dog ikke avhengig av kva ytelsen, det er
kapasitansen mellom jord og faseleder som er dominerende her.

Husker å ha regnet på dette en gang i tiden, konkluderte vel med
at man er avhengig av ca 500-600 meter påvegg-installasjon før man oppnår første jordfeil på over 30mA.

hensikten med å ha tilstrekkelig god overgangsmotstand til jord blir
å begrense berøringspenningen i anlegget.

Ub=50V
Ra= 100ohm
Ijfeil blir da: 500mA.

Mulig noen vil si dette på en annen måte, håper dette hjelper litt
i alle fall.

Strømmen blir altså ikke begrenset, med øker, slik at den er lettere å fange opp etter min mening. Strømmen man forholder seg til (med tanke på jordfeilbrytere) er for å bevise berøringspenningen.

Bj

Postet 14:48 - 21.7.2014
Eg skreiv litt feil, det er vel et TT-nett vi har når nullpunket er gjennom en 5 ohm motstand, blir det samme opplegget da?

tom

Postet 20:29 - 21.7.2014
Tror ikke det er TT-nett.

http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=42663&start=0

Har ikke vært borti denne utførelse selv.

Bj

Postet 9:59 - 22.7.2014
Eg vet at berøringspenningen er 50 volt, men hva gjør at den kommer til 50v,hva er det som definerer berøringsspenning?

Forumleder

Postet 11:17 - 22.7.2014
Som Tom kan også jeg lite om spesielle nettsystemer offshore, som det du beskriver er et eksempel på.

Hvis du sender innlegget ditt til fagforumet vårt forskrifter/normer offshore vil du få svar. Dette kan imidlertid ta tid, siden forumsleder har ferie til og med uke 33.

tom

Postet 7:11 - 23.7.2014
I utgangspunktet er jordfeilstrømmen gjerne høy i slike tilfeller,
da ekvipotensialet på plattform er generelt veldig bra, vil jeg tro.

La oss si at du jorder nullpunktet uten motstand:
Da vil du få jordfeilstrømmer som er relativt høye da impedansen
mellom fase jord er lav og veien til nullpunktet ikke blir
dominert av de kapasitive feilstrømmene (tradisjonell jordfeil IT-nett), men går ""direkte"" gjennom jordleder og beskyttelsesleder frem
til nullpunktet.

Motstanden som blir satt i nullpunktet begrenser feilstrømmen fra
F.eks 5kA til 46A. Dette er jo bra for både koblinger og sotskudd:)

vil anta at mitt svar er en noe forenklet versjon*

Lasse P

Postet 8:20 - 23.7.2014
Dette er å betrakte som et direktejorda nett. Typ TT-nett.
Når en har veldig god kontinuitet i anlegget, kombinert med en lavohmig-motstandsjordet trafo vil man da få en definert feilstrøm, som er lik hele tiden over hele anlegget. Dette letter innstilling av vern/selektivitet etc.

Bj

Postet 17:12 - 23.7.2014
Takk for mange gode svar!

Jan

Postet 13:32 - 5.8.2014
Er dette hva en kaller for Impedansejordet nett?

Forumleder

Postet 10:32 - 7.8.2014
Fant følgende svar fra forumsleder på innlegg i forumet forskrifter/normer offshore i 2011:

Når det er 690 V fordelingsnett og transformatoren er resistansjordet med en motstand for å begrense en eventuell jordfeil, hva er da nettet definert som?
Kan en da benytte betegnelsene IT/TN?

Tema: Re:Fordelingsnett Offshore
Innsendt av: Forumleder
Dato: 23.12.2011 11:10
IP-adresse: 194.19.8.131

Da er det snakk om et impedansjordet system. Vi omtaler dette som enten HRG- eller LRG-systemer. Med dette menes High Resistance Ground eller Low Resistance Ground eller oversatt høyomig eller lavomig jordet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.