Spurt 11:51 - 23.5.2021 av Olai|Siste svar 14:13 - 28.5.2021 av Olai

Olai

Forum leder får slette hvis dette ikke er relevant

Hei,

Jeg har noen prøver fremover og har noen spørsmål angående generatorer og det er veldig mange dyktige folk i dette forumet så håpte å få spørre hær.

Du får disse arbeidsoppdragene:

1. Navngi hovedkomponentene som er indikert med piler på vedlegg 6 «generator» og beskriv kort hvilken funksjon de har i prosessen med å lage spenning/strøm.

2. Du blir tilkalt til kontrollrommet og får følgende informasjon: Det ble gjort en endring i generatorer som er tilknyttet hovedtavlen. Først var generator 2 og 4 tilknyttet. Generator 3 ble så startet opp, slik at generator 4 kunne stoppes. Når generator 3 var tilknyttet var strømtrekket denne til generatoren merkbart høyere enn de andre generatorene. Når belastningen på generator 3 økte ble strømmen høyere og avviket til de andre generatorene økte. Se vedlegg 5 «generatortavle» for illustrasjon. ? Feilsøk og beskriv mulige feilkilder, samt hvordan du løser problemet.

På første oppgaven vet jeg det meste om di forskjellige komponentene i generatoren. Men jeg har ingen eksempler på hvilken komponent som er hva på tegningen. Så hadde vert kjekt om noen som har innsikt kunne hjelpe.

På oppgave 2 har jeg ikke veldig mye praktisk erfaring rundt feilsøking av generatorer så alt hjelp hadde vært toppers!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Olai

Postet 11:53 - 23.5.2021

Ser at vedleggen forsvant på første post. Prøver igjen:

https://gyazo.com/b5b6fee0136ee9c9e38c33c3a1b78a68

https://gyazo.com/1091bd050ad20f0f2bee2b7dfe8a052c

https://gyazo.com/b6f2ae4df63af0b1db9d10ada8b3344f

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:36 - 25.5.2021
Instructor contact card

Innlegget kan stå her det :-).

Fint om noen med tid og kunnskap kan gi Olai litt hjelp på veien.

JRH

Postet 8:41 - 27.5.2021

Hei

Oppgave1

Se disse linkene for en grei gjennomgang av magnetiseringssystemer for generatorer: http://www.cumminsdksh.com/th/wp-content/uploads/2020/08/Comparison-of-excitation-system.pdf

https://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/4124f_en.pdf

Første pil på venste side: I bildet ditt er den øverste rundingen selve generatorstatoren/hovedvikling

Andre pil på venstre side: Stiplet boks for? Usikker på hva de er ute etter.

Tredje pil på venstre side: Stiplet boks for? Usikker på hva de er ute etter

Første pil på høyre side: DC blir påtrykt polpar på rotor som roterer. I statoren som er stillestående utenfor rotor blir det generert AC som tas ut som spenning på hovedvikling/statorvikling når den magnetiserte rotoren roterer.

Andre pil på høyre side: Roterende likeretter. AC i magnetiseringsstator blir likerettet til DC.

Tredje pil på høyre side: Magnetiseringsstator/excitation armature. Denne roterer i feltviklingen, dermed blir DC i feltvikling omgjort til AC i magnetiseringsstator.

Fjerde pil på høyre side: Feltvikling. DC fra AVR kommer innpå her, fra denne DC blir magnetiseringsfeltet generert, derav navnet. Denne er stillestående, altså fastmontert i generatoren

Oppgave2

Det blir ikke sagt noe om hvilken type anlegg det er.

På bildene ser det ut som aktiv effekt P er lik hele veien, selv om strømtrekket er ulikt. Det betyr at generatorene lastfordeler aktiv effekt ok.

Siden strømmen er forskjellig tyder at generatorene ikke lastfordeler reaktiv effekt likt. Det betyr at spenningsstatikken ikke fungerer korrekt. Dette kan ha mange årsaker. Feil på AVR, feil innstilling på AVR, feil på likeretterdiode i roterende likeretter. Typisk vil det stå i manualen til generatoren hvordan man feilsøker på magnetiseringskretsen og hvilke ohmske verdier man skal ha i viklinger osv, samt diodetesting.

Poenget er at når generatorene er synkronisert og elektrisk henger sammen så vil ulikheter i spenningen føre til at den ene generatoren må bruke reaktiv strøm på å "kompensere" for den andre. Dette vil ofte være lett å se dersom generatorfeltet har montert instrument/avlesning på effektfaktor, da kan man fort se hvilken generator som leverer unormalt mye reaktiv effekt og lett avdekke skjevheter.

Håper dette er litt til hjelp

Olai

Postet 14:13 - 28.5.2021

Tusen hjertelig, fikk gjort en del undersøking i en del eldre generator bøker i tillegg til det du forteller.

Har kommet frem til:

Pil nr2 Venstre side må være elektriske i rotoren

Pil nr3 Venstre side må være overføring av feltstrømmen fra feltvikllingen til "hjelpeviklingen" i rotoren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.