Skal sjekke brytevnen til en sikring i mot Ikmaks har 63A gg KV hva er normalt brytevnen til slike patroner?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Se på bryte/smelte kurve for uz smeltesikring på nettet.
https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.axencrone.net/el-mappen/1/MaaleteknikogSikring/Sikringssmeltekurve.jpg&imgrefurl=http://www.axencrone.net/el-mappen/1/MaaleteknikogSikring/Sikringssmeltekurve.htm&h=687&w=600&tbnid=tnN5YpRr_2qlEM:&tbnh=240&tbnw=210&usg=__aORGtA4HyWkL9ECjr6yEke3pdyo%3D&vet=1&docid=_1xRQQe6e5LTNM
63A bryter da ved ikmaks 3kA
Eg meine de kan ha maksimal bryteevne på inntil 120kA.
http://www.ifoelectric.com/eng/fuselinks.html
En sikrings bryteevne fremkommer ikke av aktuell smeltekurve. Denne gir utkoblingstid ved ulike strømmer, og raskeste tid gitt i kurven er 0,001 s. Ved høyere strømmer enn oppgitt i kurven vil utkobling skje enda raskere.
Bryteevne er definert som: Den største elektriske strømmen et vern er i stand til å bryte på en tilfredsstillende måte, uten selv å bli ødelagt. Denne varierer med verntype /vernleverandør, men for høyeffekt smeltesikringer (NH) er verdien mange titalls kA. Sjekk dokumentasjon fra aktuell produsent.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.