Gjelder følgende i 712.521.101 kabler skal ikke monteres direkte i på takets/bygningens overerflate

Spurt 11:48 - 24.11.2022 av John Røsseland|Siste svar 14:39 - 20.3.2023 av Ole Kristian Werner

John Røsseland

Vi det si at en ikke kan montere DC kabler direkte på hele utvendig bygningskropp og at en dermed må benytte rør/kanal?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:04 - 28.11.2022
Instructor contact card
Ja, alternativt avstandsklammer eller lignende.

Ole Kristian Werner

Postet 13:55 - 16.3.2023
Hei, Gjelder dette også etter NEK400:2022? Finner ikke samme setning her under 712.521.101.
Dette avsnittet viser til 521.14, men heller ikke her finner jeg denne setningen.

Ole Kristian Werner

Postet 11:09 - 17.3.2023
Hei, Gjelder dette også etter NEK400:2022? Finner ikke samme setning her under 712.521.101.
Dette avsnittet viser til 521.14, men heller ikke her finner jeg denne setningen.
Eller er det blitt slik at hvis man velger en:
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- er i samsvar med NEK EN 50618 (712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?

Ole Kristian Werner

Postet 14:39 - 20.3.2023
Eller er det blitt slik at hvis man velger en:
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- er i samsvar med NEK EN 50618 (712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?
Glem spørsmålet mitt. Har opprettet et nytt et.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.