Hei.
Skal tette kabelgjennomføringer i bunnen av en 400V eltavle i teknisk rom ombord på forflåte bygget i 2015. Bunnen i tavla har en smal slisse hvor kablene er tatt inn. Kan det benyttes skumgummi rundt kablene i gjennomføringen? Ser det brukes andre steder, men skumgummi er ikke brannhemmende. Må materialet være brannhemmende?
Takk for svar.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er ikke beskrevet som for bolig og landbruk, men avsnittet Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskap, i Vedlegg I til FEL (s. 39), samt avsnitt 527 i NEK 400:2014 gir at gjennomføringer bør tettes med brannhemmende materiale.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.