Gjennomsluppen energi.

Spurt 10:27 - 16.8.2011 av L|Siste svar 15:44 - 19.8.2011 av J.D.

L

Muligens et tåpeligt spørsmål men better safe then sorry!

På side 131 i montørhåndboka står formelen I^2 ≤ k^2 x S^2.
Og på side 137 kan I^2 leses ut ifra en tabell.

I hager sin dokumentasjon side 29.
http://download.hager.com/Hager.no/files_download/documentation/catalogue/H_3_1_vern_teknikk.pdf

Kaller di det gjennomslippsintegrale eller --> A2s

Her er jo tallene 1000 ganger mindre en tabellen i Montørhåndboka.

Hvordan bruker jeg det? rekner jeg om I2t til A2s?
Eller er det samma greia, ser jo veldigt likt ut siden ""I"" og ""A"" er strøm og ""t"" og ""s"" er tid?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

J.D.

Postet 15:44 - 19.8.2011
Tallene til Hager skal multipliseres med 1000, det burde stått noe om dette ved kurvene, men det er antall tusen man snakker om her..

I^2t og A^2s er nesten det samme. Benevningen er I^2t, og enheten er A^2s.

Til sammenligning er I benevningen for strøm, og A er enheten (ampere) som etterfølger måltallet som sier noe om mengden.

Eksempel:
I=20A

I, er benevning
20, er måltall
A, er enheten

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.