Hei.
På hvilken kurser anser dere det som nødvendig å regne på gjennomsluppet energi på? De lengste eller korteste, de med høyt eller lavt tverrsnitt?
Er klar over at når IK2Pmin > I5 så er det egt ikke nødvendig å regne på dette. Heller ikke hvis trafo-en ikke er større enn 7-8KVA
Grunnen til å at jeg ønsker å vite dette er for å effektivisere mine utregninger, tenker at jeg da vil regne på den verste kursen. Og hvis den går opp med tanke på gjennomsluppet energi, så vil de andre også gå opp.
Tenker vel også selv at det er vel den lengste kursen med minst tverrsnitt som er den som er nødvendig å regne på, men fint å få ett svar på det =D
Takk for svar