Gjennomsluppet energi

Spurt 13:54 - 12.5.2024 av Mads Sæthre|Siste svar 8:26 - 13.5.2024 av Hans Olav Arnesen

Mads Sæthre

Hei

Er det nødvendig å beregne gjennomsluppet energi på inntakskurser og forbruks kurser? Har fått beskjed om at dette ikke er nødvendig fra en lærer, men det benyttes jo i MHB osv. Hadde vært fint å vite dette før eksamen.

Setter pris på alt av svar :)

Mvh

Mads

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:26 - 13.5.2024
Instructor contact card

Det enkleste er alltid å sjekke gjennomsluppet energi for utkoblingstid < 0,1 sekund (momentan utkobling, ved Ikmin > I5 for vernet).


Unntak fra dette er beskrevet på side 146 i Montørhåndboka 2022.