Gjennomsluppet energi

Spurt 8:13 - 10.1.2014 av Gjennomsluppet energi|Siste svar 20:27 - 10.1.2014 av MA

Gjennomsluppet energi

t = k^2*S^2 /I^2

verdi k er 115
verdi s er tversnitt
verdi i er kortslutningsstrøm. MEN er det ik2min eller ik3maks?


Vernet tåler < kabelen tåler
Deretter er det I^2 * t < k^2 S^2

I^2 . Hvilken I er dette? min eller maks?
t? er det t som jeg regnet meg fram til tidligere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 20:27 - 10.1.2014
Det et IK maks i formel 1 i formel 2 hentes og leses av for I2xt i leverandørkatalog man regner ikke ut gjennomsluppet verdi i formel 2 pga tiden her blir ukjent faktor for varmeintegralet. Men igjen tiden i formel 1 regner vi ut praktisk uten leverandør katalog mot at man må da vite maks kortslutningsstrøm som kan opptre og tverrsnitt og K som er enten 115 ved kobber inntil 300 mm2 eller 76 ved aluminium. Forøvrig bruker vi formel 2 på vern som løser ut under kort varighet under 0,1 sekund. Et det feks knivsikringer eller effektbrytere som ikke løser ut momentant sjekkes formel 1 da vil tiden som beregnes i formel indikere hvor lenge kabel tåler å stå med kortslutning i forhold til IK strømmen som maks kan forekomme og dette må videre ses mot hvilken tid vernet løser ut på som sjekket fra produsentkataloger og det er klart at nå vil en kabel som er valgt som tåler kortere tid enn det faktisk vern løser ut på kanskje måtte byttes ved enhver kortslutning eller evt. at den starter en brann. Husk at vi også som helt eget krav sjekker krav i del 6 i NEK 400 og her er det blant annet å lese at IK min 2 IT eller IK 1 TN som skal brukes i dette tilfellet og vi sjekker om vern løser ut momentant eller ikke. Her anbefaler jeg FEBDOK her pga dette programmet tar hensyn til alt dette før man installerer i sine beregninger i sine formler og på større anlegg vil det å sjekke til slutt kunne bli en dyr affære om det ikke skulle være lovlig opplagt installasjon. Men i boliger igjen er dette ikke noe problem manuelt i praksis pga korte lengder normalt og normalt standard verdier på kortslutningstrykket.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.