Gjentatte utkoblinger pga jordfeil

Spurt 14:35 - 21.3.2011 av Installat|Siste svar 20:22 - 24.3.2011 av elektro

Installat

Vi har en kunde som klager på gjentatte utkoblinger av kombiautomater pga jordfeil, som ikke er i hans eget anlegg. Han er tilkoblet et alment 230V IT nett.

Er det noen som har gode tips, hva vi bør gjøre?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Jarle

Postet 14:43 - 21.3.2011
Om vi her snakker om strømstyrt jordfeilvern så kan jeg ikke skjønne hvordan en jordfeil utenom anlegget skal trippe den. Den ser jo ikke hva som foregår utenfor sløyfa si.

Sikker på at det her ikke er snakk om en kort jordfeil på kundens anlegg som kommer og går?

Jordfeilautomaten er testet med installasjonstester regner jeg med?

Om jeg hadde tilgang på et analysatorinstrument som måler lekkstrømmen så ville jeg satt instrumentet fast hos kunden i et par døgn for å se hva som foregår. Feilen må ligge på anlegget.

Sparep

Postet 20:47 - 21.3.2011
Hei,
Hvis det er f.eks er mange sparepærer o.l. på en kurs, så kan den kapasitive lekkasjestrømmen til jord, trippe jordfeilautomaten...

Jarle

Postet 22:13 - 21.3.2011
Høres fornuftig ut i og med at det må komme innenfra.

Installat

Postet 6:43 - 22.3.2011
Problemet med utfall, forsvant med en gang vi fikk reparert jordfeil i nabobygg. Så noen samenheng må det nok ha.

B.A

Postet 8:58 - 22.3.2011
Jeg trodde dagens jordfeilbrytere skulle være retningsbestemte. Var det en gammel jordfeilbryter?

Jarle

Postet 9:15 - 22.3.2011
Det er teknisk umulig å løse ut en strømstyrt jordfeilbryter utenifra. Det eneste jeg kan se for meg kan være eneste tilfelle av påvirkning utenifra må være hvis det er en jordfeil akkurat på utløsningsgrensa og naboen får jordfeil på nabofasen som fører til lavere impedans i feilstrømsløyfa. Og overgangsmotstanden i jordelektroden er høy. Men her ville man oppdaget jordfeilen og mistenkt den for lenge siden ved isolasjonsmåling. Så jeg tror dette er en intern jordfeil som kommer og går.

Jarle

Postet 9:26 - 22.3.2011
For å illustrere virkemåten til et strømstyrt jordfeilvern så blir det som at du måler vannstrømmen i begge ender av et rør for å finne ut om røret lekker.

Ved å måle slik så ser du kun hvorvidt om DET røret lekker.

Ikke naboen sitt vannrør.

Du finner ikke jordfeil på naboen sitt anlegg med et tangamperemeter for lekkstrøm heller. Og jordfeilbryteren ser ikke hva som foregår på noe annet enn sin egen sløyfe den er forankoblet.

elektro

Postet 20:22 - 24.3.2011
i et IT nett vil feil strømmen til jord avhenge av alle abonenter sm er tilknyttet samme trafo sin kapasitans mot jord. det vil si at om naboen får jordfeil vil de uansett flyte en viss feil strøm i alle abbonenter sin installasjon. men denne feil strømmen vil da gå motsatt vei av en vanlig jordfeil. jeg trodde ikke at alle kombiautomater i dag var retningsbestemte på jordfeil. Så når de feks slår på lys armaturer, vk kopler inn, vil deres kapasitans øke, og det vil kunne føre litt ekstra feilstrøm som kan løse ut jorfeilbryteren. Normens krav til utkopling for jfb er fra 50 til 100 prosent. så de kan i verste fall kople ut ved 15ma.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.