Grønn kabel

Spurt 10:34 - 30.11.2015 av Ole|Siste svar 14:04 - 1.12.2015 av Hans Olav Arnesen

Ole

Jobber på en gammel brannstasjon som skal bli bolig, skal bytte innmat i skapet der. Grønn kabel fra everket er koblet rett inn på skillebryter i skapet og ligger uten rør opp på innvendig vegg. Er dette greit? Hvordan løser jeg dette på best mulig måte?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:04 - 1.12.2015

Dette er omtalt i Elsikkerhet 48, 58, 63 og 68.

Følgende sitat er fra Elsikkerhet 58: Derimot oppgir fabrikanten i produktbeskrivelsen for kabelen at den ikke er tillatt for alminnelig bruk i installasjoner, men som inntakskabel frem til første fordeling i bygning. Vi vil presisere at avstanden fra grunnmur frem til nevnte fordeling skal være kort.