Grønn TFXP

Spurt 13:47 - 3.4.2017 av KH|Siste svar 15:37 - 3.4.2017 av MA

KH

Har grønn TFXP godkjenning for å legges innvendig i bolig/landbruk?. Hva er eventuelt begrensningene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 15:37 - 3.4.2017

TFXP el-verk kabel versjon er i utgangspunktet en stikkledningskabel som tillates frem til første fordeling dersom ikke brennbare omgivelser rundt kabel trasé , men det mange ikke vet er at denne kabel også er tillatt som kabel fra et bygg til annet bygg i en installasjon feks i fra ei hovedtavle ut til en driftsbygning i landbruket så lenge den går rett fra og rett opp i tavle uten brennbare omgivelser rundt kabel trasé i begge ender. Den er aldri tillatt fra tavle til tavle innvendig i et bygg. Det er forbudt.